爱默生EV2000参数
( K s+ m0 M: t7 E3 T2 {' q% r o$ g
/ V4 V3 q- I4 o 功能代码 参数意义 设定值 备注 & y. g( r0 L; g
*F00 运行频率设定方式 3 模拟电流4-20mA 0 @. w3 |3 H+ q& E$ y0 v
F02 运行命令选择 1 FWD与COM控制 4 O: j" T% l, g, `. v
F04 最大输 出频率 50 % C+ d% [! l. g+ }
F05 基本运行频率 50 ' _/ A" O K# i( ^; J
F06 最大输出电压 380
9 B _; b% M& ?/ s *F07 V/F曲线模式 0 线性
& E0 q* X% x- [: e 电压/频率模式 " b( Q/ f6 E* X D& M0 L: ~! E; P
*F08 手动转矩提升 4.0 ) a7 e' _4 r+ {' g
F09 加速时间1 20
5 V3 A) |& Q) |6 g; A. G F10 减速时间1 20
" W) F4 B% G* Y! v2 |+ G# @ F11 上限频率 50 1 @* C' u Y0 g- N
F12 下限频率 15
4 M. Z$ W7 G1 p, }- H *F13 最小模拟输入量 2 与4-20mA 对应
' c8 a. j5 k) x' }5 y3 J" P F14 最小输入模拟量对应频率 0 % @3 M" D5 { S1 ]
F15 最大模拟输入量 10
$ d0 q7 A6 P2 d F16 最大模拟输入量对应频率 50 8 l; P3 M) V9 ~9 ^( f. s& d# ]
F18 电机过载保护方式 1
9 M9 M; L/ w6 z6 L( }: _- L% ^2 f F19 电机过载保护系数 105 ! N3 Q- n% M9 g& l$ G m4 d
F20 功能块(21-45)选择 1 ?! p% c( x9 }1 Y w
F21 启动运行方式 0
) l U2 F4 a. a *F29 载波频率调节 1 出厂设定为6
- W& G( z5 x0 ]. V& H: Y8 b0 F( L F30 停机方式 0
; j$ u. c7 s5 f$ _- L P F44 自动节能运行 1 |
评分
-