发表于 2007-6-24 07:35:46
|
显示全部楼层
来自: 中国山东临沂
长输管道为GA类,级别划分为:- S% q5 ~3 {8 i" d# r# ?. C
1.符合下列条件之一的长输管道为GAl级:7 a5 E2 n! i7 [; [$ B& w
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6 MPa的管道;
# W9 L% l& c* V" M (2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥ 200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
) K7 e1 r3 Q, T" Y" |0 y (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。1 A- W/ h2 j5 b+ E. A
2.符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。
- c3 v9 T$ N% C0 j4 O- y (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道;
4 G9 q3 t7 R* p5 X (2)GAl(2)范围以外的管道;
' [3 w& G, |0 K# L5 E (3)GAl(3)范围以外的管道。( S6 H0 L5 d& L: S v/ E
工业管道为GC类,级别划分如下:0 \! W2 C, d3 K
1、符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
. [: Y. a2 s! j8 A (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;, s+ x7 k& g9 d: \5 r
(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;* l) v; }- ?' Z
(3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0 MPa且设计温度≥400℃的管道;
9 j; G( k* \9 v9 {% z* n) g u (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 |
评分
-