QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 3264|回复: 9
收起左侧

[讨论] 什么叫接地装置呀?

[复制链接]
发表于 2007-6-22 19:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
什么叫接地装置呀?接地装置是用来做什么的呀?
发表于 2007-6-22 19:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
接地体与接地线的总和称为接地装置。: ~2 e4 j, Q7 i1 Z
    施工现场接地装置采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,其最小规格尺寸为:国钢,直径不小于4mm;钢管,壁厚不小于3.5mm;角钢,厚度不小于4mm;扁钢,截面不小于48平方毫米。螺纹钢不能用作接地体。
; I% T" x+ |. ?    设置接地装置时,应先将接地体(网)焊接好,每组接地体同时焊接二极以上导体作接地线,然后埋入地中,并将土壤夯实。接地线应自接地体的不同位置焊接引出至地面,接地线与接地线的连接处亦应焊接,采用搭接焊时,对于扁钢其搭接长度应为其宽度的2倍;对于圆钢其搭接长度应为其直径的6倍。接地线与接地设备的连接可用焊接或螺栓连接,用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-6-22 22:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2楼正解,
发表于 2007-6-22 23:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
接地装置是利用大地作為电路回路的装置。
 楼主| 发表于 2007-6-23 13:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
谢谢你们的答复!!!
发表于 2007-6-24 00:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般用的多的是大电阻接地
发表于 2007-6-24 00:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接地有两种情况 一种是安全是为了保证人和设备的安全
7 X& T  }; P3 g5 z- B' z 一种是技术上的需要 是为了保证设备能够正常运行
发表于 2007-6-24 09:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。
  _- g/ N8 O7 C
4 I5 |( h5 b  H  @! i接地装置 2 h3 W1 X+ ]4 |7 g- y' u4 z
接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。
8 b3 g) e8 w2 E! h8 G) x( w. q按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
+ s  Y/ X! Q' D+ {* h工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。 + K. J, I1 |5 {
防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。 ( z0 p' Z1 n! f: C9 b: u/ m
保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
& T9 \& q! n8 L% l6 {仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。
" e2 D& ~' p1 U1 F! f接地电阻的基本概念: 6 Z  k) F: s* N, D5 n
接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。 3 U7 X8 E$ N) }* l- z' E& z
接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-25 10:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
8楼说的正解,
* h& L+ F: @$ U) T! P& q. K6 R接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。
( p( b( c/ m% }" d按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
5 v" |0 m2 G. _  H工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
: U8 N( Z4 ^$ I/ X防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。 ; z5 U4 }/ V. y5 q1 B8 T
保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。 7 Y% l5 R, B2 q7 Q# V8 O, U0 @/ F
仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。
# B6 H% J2 \2 y/ V' ]接地电阻的基本概念:
- [" r* H8 o( E6 j接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。
/ _9 W6 a9 y  M- n0 t/ r. R1 j8 J主机箱可接简易的接地线,防止静电.........
% w9 b/ B# T1 Y- [) H- [7 C+ e& i" R
/ s# R1 A6 H' H3 Y7 g5 L/ y5 h9 j[ 本帖最后由 煤城 于 2007-6-25 10:55 编辑 ]
发表于 2007-6-25 14:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
让我先来告诉你几个基本概念。0 u9 A+ E7 l3 L" B. _
1.什么是中性点、中性线?
/ L# p* Y$ a+ s# ?9 e+ M/ `在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。 ; U/ z5 r7 I. }
2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? . C; c" @4 E6 }  T
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。
3 r. Q" v) E3 [4 @' @" j5 ?8 |" G保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。 ; |3 T, z6 }; v
中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。
0 {9 }; l' }$ o. g4 `. Q重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。 # b1 X0 F; J9 e" x. C6 m
3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用? ! o' d) U# ]% D; n
高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。 ' H, S) v1 }! ]6 {4 R
通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 ! j( b& C/ A) U% d0 h4 i8 X
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。 ) Z) E3 R# q  Z, `) S

. t# P2 X$ n& q( ]8 e2 }! Z再来谈接地7 Z4 k* n% x. Z, a; j. x! W
什么叫工作接地?其作用是什么? 0 Z; O( N+ E& ]' q. m1 v
工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是:
/ _1 R' B2 S/ i7 |(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。 * @: F3 _. c( R( {
(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。
- ^% e6 u: s$ \! G(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表