发表于 2007-6-25 14:48:26
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
让我先来告诉你几个基本概念。
) x! m4 _0 p3 |4 L7 G1.什么是中性点、中性线? 7 z _" n, I1 ]5 k& b
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。
8 u8 h7 L% m R, ^. Q g ^2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? 0 ~6 J& d8 d7 y3 V! h
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。 ) [! Z, X' {1 j$ z
保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。
: T3 P( L d* K4 u$ B. |中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。
( l! b+ ^+ e% Q5 ^重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。
; }6 U! w/ f7 m) D0 H* `* n3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用?
+ j5 S; m2 x0 Q2 Z, Y高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
% @7 Z$ s: [ X* B. w2 F' g通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当
3 D/ X: o: H% H$ |! C+ K) V; S更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。 ! ?/ R% G7 \" p% q
; i# ]! P9 s% R
再来谈接地' M# E% [! R7 t+ U$ o
什么叫工作接地?其作用是什么? 6 Y" B0 i- W4 Q' u
工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是:
- t; H2 V' o. r$ g. W- U(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。
& ?4 ~" e) F- e: k7 O(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。
& C& |! k5 d/ H(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|