“YJV、YJLV-6/10KV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆”,是否意味着在6KV,10KV额定电压下都可以用?对吗?# a# H* P; T1 H. F9 T9 ~* l; Q! b
感觉是不对,但到底是什么意思呢?请帮助
发表于 2007-6-14 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以找个电缆标准看看的.) R0 n( h9 s- F4 M! L, _+ a* r$ j( T: v
电缆的额定电压是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。/ W! ?0 U/ o7 I- q- i4 x2 E' x. V1 B
    额定电压用Uo /U表示,单位为kV.4 h7 {1 Z, m. L) X
    U。为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。
/ Y  Y2 F) C; z8 E8 |    U为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
( h) L6 i+ y" E. t    当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U。和
. p# m: l1 S5 {0 ]# r- cU值。
. w/ |* K* j6 s4 I# B: F( v4 a! e( x    当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1. 5倍。
& d- m; P: x, f! k6 l( w2 W    3 X  m3 U4 W. |) |1 c4 n
系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的1000,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-15 06:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的帮助,按你提供的资料,我理解成在交流系统中,6KV。10KV都可以用这根电缆,应该理解是正确的吧