QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1667|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 这是什么意思

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-14 20:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
“YJV、YJLV-6/10KV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆”,是否意味着在6KV,10KV额定电压下都可以用?对吗?0 b& n; U7 E8 s3 B7 ^) i1 g
感觉是不对,但到底是什么意思呢?请帮助
发表于 2007-6-14 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以找个电缆标准看看的.
# M8 E' ], J" }6 i3 y  ?电缆的额定电压是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。, N1 O5 a% ~$ E/ o+ L. E
    额定电压用Uo /U表示,单位为kV.  W- D7 I( w3 j' Y  C% Z: G
    U。为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。
/ t- [0 V5 A$ S3 r* `2 ^+ g  T0 t    U为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
4 e2 t$ s& g8 [0 y9 M    当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U。和/ q! N" t1 \. e7 W  z' K5 {
U值。6 w# f0 O8 [2 ?
    当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1. 5倍。
/ x5 ~" Q% z0 {2 @% S) @! n* }    ; ?0 w1 M' x( H: M9 N- _
系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的1000,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-15 06:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的帮助,按你提供的资料,我理解成在交流系统中,6KV。10KV都可以用这根电缆,应该理解是正确的吧
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表