我司有一台立车,工作台电机为30KW,我现在用星-三角启动,可是出现如下问题,特向各位请教。 # r. U) n: ^- o, K( z1 O3 O该电机在点动时能正常运转,即星型启动正常,我测它电流为90A左右。再经过延时转为三角型启动,可运转了几秒钟后热继电器就跳闸了。我测过这时的电流为170A左右。 我用的热继电器为80A的。而且电线也发热的很,我用的十平方的线。4 \! `& l3 Z! g- m/ v" k& p* b' s
我想应该星型启动时的电流为三角型启动的根号3倍才对啊。可现在~~~% c( N' a: J0 S+ O, M! E X
反过来了,不知道是我搞错了,还是电机有什么问题。