发表于 2007-5-31 15:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在在搞一个办公楼的电气验收,发现其所有的接头都没有进行焊接,在图纸上也没有明确要求。
3 M& \' b, x4 M请问我应当依据什么进行验收?它的标准是什么?
, u$ U; H1 r1 v* i+ O+ U3 u多谢
发表于 2007-5-31 16:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范# Y* I+ D$ p+ s" z. g. r+ h/ A7 B3 Z/ ~
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%C6%F8%B9%A4%B3%CC
8 k( R1 V  w; P) t8 ~" P$ K. t8 _. c7 y$ O8 M# B4 @) f, I
<建筑电气工程施工质量验收规范>检查用表
: j( l4 _% `9 y0 o# qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%C6%F8%B9%A4%B3%CC
# O( ]& o7 \/ F/ j. Z& r
$ @! {' z3 h( b" ^我今天传了一个:建筑电气工程施工质量验收规范应用指南) @3 Z+ |. E0 `* d' K6 m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=285802&extra=page%3D1
# ?3 U6 x: L% m+ j; A7 P1 ^" C/ X7 ?
不过我认为应该要先与工程监理方沟通.
) ^# U8 M. l/ a- o: k( {4 p# d6 D
: v9 L. R% s% J$ g& ~8 |[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-5-31 16:21 编辑 ]
片段_2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-1 10:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
多谢。  ?; @3 S4 j) ?: \
后来我也查到了上面的那两个文件。(不好意思,提问题时候没有先搜索)不过~~建筑电气工程施工质量验收规范应用指南,呵呵,还是及时雨啊。