因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍% @! x# }2 C; L7 G7 N
. v+ s# Y' J4 d" T/ ^198AX1.3=257.4$ ?% F: d% h1 I5 U/ N3 y4 g5 Y
A5 \' q& c& W" W# R所以电流表量程可选为300A
, o$ n" r# C: G, w4 V! [) C* b7 \# v
电流表:~5A
8 Y" q6 I0 j! L! B* k电流互感器CT:300/5A
2 I0 \+ c1 `9 O7 }4 B+ K6 b
$ p, [9 G) Y5 G热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。$ ?* m8 y/ |# ` }
# y* u7 ?4 S4 W5 {0 u
至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。7 |" C; f k6 a
9 H( w+ Y4 [( E8 s: Y7 w/ m
比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A