因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍6 l% m3 A3 C: J; z
0 K M/ q7 \0 @. x e% ^198AX1.3=257.4
' u* x0 m1 m5 ?+ m C+ V
2 a _: T, f' z! R9 n所以电流表量程可选为300A# j% F! l8 ?" K' I& O0 G
" e5 B6 b4 Y- N# E \$ j电流表:~5A
8 t! N/ R2 ]0 _( c2 t4 {电流互感器CT:300/5A! V1 J) J7 W4 U5 K' u- U+ ^3 K
0 G$ ~% P/ \1 t4 a. d
热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。" G' }7 w4 ]- e
) V6 X* R$ P4 J0 p' Q至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。& i0 C8 e# A3 z7 L3 y8 j
8 Q S) f7 O4 j$ a比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A+ w7 O* c, B. G T& K% X