发表于 2007-5-17 17:17:07
|
显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
NPN和PNP节点输入- f( v( F$ ]) f1 v1 E/ I
一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
% u# H8 Y5 v- g y% _6 B; Z如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。, m0 o8 }: T, k1 A: ^$ H x
, M0 P1 B* q7 `0 A% i* E9 }. b
下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。: Q' X! g: h3 y+ d6 j- h
* z9 L. d$ ?" l7 E0 l4 Y, T ( z# x# a1 u. e3 a# ] N: t, e
PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。
5 m1 q% A& S" }0 ?1 k: R以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。
& i% g; B: N2 ~, t& b. z% _3、串二极管输入3 A1 o+ z5 t+ b3 u8 A& a
有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:
8 ~2 D5 w& @4 M, D7 s: _9 }
7 a# B3 C4 t3 T8 J0 q此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。
* d; X/ R' x5 a) w' d- O |
评分
-