发表于 2007-5-17 17:17:07
|
显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
NPN和PNP节点输入
# K' ~2 U2 y5 J' K! G一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
/ j, S& j- S* C/ X& c/ _( |' o如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。
3 |1 `$ M, }1 f+ w) O
@2 L/ \$ N. K H* E# s5 n7 s下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
+ @1 t/ s# e% B# x5 r7 S$ G, g6 R; e0 ~+ l2 w5 U$ M& z$ @
; ^& V- c( `5 `: M2 q
PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。" X l9 N% Z, y- c
以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。
) G. }4 ?& F% d4 T3、串二极管输入& {) v# @. T! ]! |; K3 G: E6 f
有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:3 X( e. E! w# o, [
. g: Z. J6 p5 {+ g7 {3 I
此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。$ Q0 w' A; T2 Z1 m$ |& O1 V
|
评分
-