安装空调该用什么规格的电线?
发表于 2007-5-13 19:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
家用1.5匹空调选2。5mm铜芯线〈bv〉  
' W9 l$ G* o0 R9 P% z导线最好单独敷设

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-13 20:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4MM的线 一般来说足够了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-13 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对分体空调来说,习惯1匹=2500w 对商用变频机来说,习惯1匹=2800w 对商用定频机来说,习惯1匹=2600w 冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量!
1 O" u7 l' D$ A4 A  一般情况下,2200w~2600w都可称为1匹,4500w~5100w可称为2匹,3200w~3600w可称为1.5匹。 所以选择电缆可以根据这个来

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-5-15 17:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-15 17:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我家里进线是BV-3*2.5 GC20, 装空调的时候你选4平方的也没用啊。 1.5HP 这个足够了。只要不是两个空调同时开。或者空调和微波炉、电热水器之类同时开都没问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-17 14:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
要考虑到启动电流较大,一般柜机选4平方的线,挂机选2.5平方的线,最好专线专用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-18 17:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
空调,1匹=735w x启动电流(3.5~5倍)=2500w~3600w,如果工作电压在不<10%时,选择电缆一平方六安培计算.
0 E# }5 O( F' N, F
+ c8 N: k$ I9 u( ], K[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-5-18 17:03 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-18 18:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
楼上的各位辛苦了,谢谢大家的帮忙
发表于 2007-5-18 18:17:22 | 显示全部楼层 来自: 埃及
家用空调的话2.5mm绝对够了。我们公司起重机上用的空调也就用了4mm的线,3相