在进行系统设计时,由于系统需要用两个冷却器,可以串联,也可以并联,从散热效果和使用寿命等方面考虑,到底哪一种安装方式好一些呢?谢谢!
' o4 S/ t4 j7 r9 @1 ?( {, @8 }8 ~* L/ E2 z6 z
[ 本帖最后由 binzhang 于 2007-5-7 21:33 编辑 ]
发表于 2007-5-7 15:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
使用寿命一样。
) r9 b; E6 p$ Z并联后压力损失小。8 f6 z. c$ y, l0 \$ r! D
并联后应该比串联后散热效果好。) f- }% t% ?% s6 P: H4 \6 D

4 t* ~6 {6 k2 J- E! v, e9 \[ 本帖最后由 9619 于 2007-5-7 19:59 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
binzhang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-7 15:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
当然是并联了而且必须是并联,如果你是串联的话一个马达的背压太高前边的密封很容易损坏。
发表于 2007-5-7 15:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在通流能力保证的情况下,串联冷却效果应优于并联。
发表于 2007-5-7 17:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
并联的使用比较多,串联的少见....
发表于 2007-5-7 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是并联比较常见
头像被屏蔽
发表于 2007-5-7 18:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-7 19:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
温差越大,散热越快,所以应该是并联而不是串联
发表于 2007-5-7 19:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也认为并联好,而且串联的结果可能会使前一散热器的压力会较大,对散热器不利。另外确实是温差越大,散热越快
发表于 2007-5-7 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
并联好,如果选择大一点的冷却器,就不这么麻烦了
 楼主| 发表于 2007-5-7 21:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
冷却器太大了不好安装,而且价格较贵!0 q4 E0 X3 P8 m) k% ?7 l% x
不知道有没有相关的计算证明!
发表于 2007-5-8 09:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从传热学的角度进行设计计算,肯定是串联优于并联,因为散热取决于液体流速、流过的传热面积,很清楚串联的流速和液体流过的面积高于并联,但我们在实际安装设计的时候,为减少体积节约空间、美观,以及在散热面积足够的情况,往往采用并联,同时采用逆流的方式散热,以提高散热效果!
发表于 2007-5-8 09:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
散热面积的计算是(板式举例):单块板面积*板块数
$ g3 \/ H% i8 g0 T. l因此,提高冷却效果可以这样,, M* ?8 R2 ?8 S' D+ a4 j3 e
1、增加板块数量,俗话说加冷却片,可以理解为串联。
5 i, |, c3 x# O& I- I4 M; f2、加大单块的冷却面积。可以理解为并联。/ G" R0 e! W; R" m6 x1 b
如此说来并联和串联都是可行的,到底怎么做好,具体问题具体分析。
& }4 I8 K8 Z& n* S; p  p, n一般我们要增加冷却器的效果都是通过增加板块数来实现的,即串联。