[已解决] 管道压力测量的引压管应该如何选定?

[复制链接]
发表于 2007-5-3 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
管道压力通常会有脉动,用压力变送器测量时,通常在取压口处接上引压管(毛细管)作为缓冲,再接上传感器。
7 o4 m* m6 l' }7 y' }请问引压管是用软管还是硬管呢?长度、直径一般是多少?市面上是否可以直接买到相应规格?& |- G9 ~3 D& j7 I1 g" U
还有,如果管道压力比较高,引压管将承受很大的压力啊,会有爆破的可能,应该怎样避免?
/ {. W. L0 h* H% V! H0 n! C3 o; l" D请大家多多指教!谢谢!
9 \+ a! m: k% t7 N
$ t( f! Q: E. e( g' o# a, o, w[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-13 20:33 编辑 ]
发表于 2007-5-7 00:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
真的需要引压管?增加了引压管,相当于形成了一个谐振腔,会影响测量速度,测量滞后,且幅值也不一样。
4 q/ P5 M+ D1 a0 v+ x: r最好把压力传感器用螺纹安装于管道上,测量平面与管道内壁面平齐。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
beyond1968 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-7 17:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
嗯,是这样的。
, m3 E7 j3 K3 K- N3 z! n! A但是我做的压力测量主要是测量静态压力,不考虑动态压力的测量。所以才想办法尽可能滤除压力脉动啊。而听说测压管本身就是比较好的阻尼器,所以想知道应该用什么样的管。
发表于 2007-8-12 20:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用铜管盘几圈就可以了.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
折桂使者 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-13 21:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
若压力过高,做好采用不锈钢管,我们这都是用φ16x3  1Cr18Ni9Ti 的管子。然后做一个盘管,焊于压力表前就可以了