我现在负责一条空气管道安装,减压阀在管道上如果放到水平位置的话离地面很高,不好操作,于是我改为竖直安装,可是别的工程师都说不行,问他们原因也说不上来,只是说没这么做过,为什么减压阀不能竖直安装呢?6 I# e/ v! ~/ i% j$ f

; n( _7 i4 y) O- q[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-27 17:00 编辑 ]
发表于 2007-4-11 17:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直接去问卖你的厂家就知道了。
 楼主| 发表于 2007-4-11 17:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我是从经销商那进的,产家是个小厂,电话都没有啊.
发表于 2007-4-11 23:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
减压阀的种类很多,常见的有:先导活塞式减压阀、薄膜式减压阀、波纹管式减压阀、比例式减压阀、自力式减压阀、直接作用活塞式减压阀、背压调节阀等等。它们分别适用于不同的工作介质。* q' u9 B. @4 R# J5 j0 A
不同的形式有不同的具体工作原理。但总的原理还是:减压阀是通过启闭件的节流,将进口压力减至某一需要的出口压力,并使出口压力保持稳定。但一般减压阀都要求进出口压差必须≥0.2MPa。# F! s' Y% M2 }- L" P3 s
应作水平安装,这时力作用垂直,示值精确。好在一旦调节准确无需时常操作。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
beyond1968 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-4-12 08:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为竖直安装气流的流动会受影响,不能基本保持恒定,会影响使用效果
头像被屏蔽
发表于 2007-4-13 14:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-4-17 11:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
谢谢各位,看了大家的解释后我又学到了不少知识.我已经把该阀水平安装了.