[讨论结束] 检无压与检同期重合闸有什么区别啊

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-9 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、检无压与检同期重合闸有什么区别啊2、保护带方向有是什么啊
发表于 2007-4-9 11:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
检无压是指双电源供电的线路两侧断路器跳闸后,检无压侧检测到线路无电压时,该侧检无压装置首先启动重合闸装置使断路器合闸,线路就有电,这时线路另一侧的检同期继电器动作,当两侧电源满足同期条件时启动同期装置使该侧断路器合闸。