发表于 2007-4-2 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪位大哥知道PLC的继电器输出与晶体管输出有何区别?
发表于 2007-4-2 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-2 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出就是开关的触点,晶体管输出要注意电流方向,否则会烧掉。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-3 02:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
继电器输出一般是到KA的线圈
发表于 2007-4-3 13:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 #1 mtzlch 的帖子

继电器输出驱动能力大,触点动作时间长,电流可双向流通;
# p0 l" C6 C$ Q; k晶体管输出驱动能力小,触点动作快,分为PNP,NPN两种输出类型

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 操作失误,扣回奖励,抱歉!

查看全部评分

发表于 2007-4-4 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
在实际使用中,% z  r. |& B" n7 a, b* C& e6 o) q' B
晶体管输出,由于无机械寿命问题,可用来进行与其它设备进行数据的交换等接口

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-5 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 继电器输出是无源开关信号,晶体管输出必须同电源(并且要注意正负方向PNP  NPN)
* f5 T" o0 M* C# g# {4 ?2 继电器输出反应慢,有时间滞留区,晶体管反应快,并可以做脉冲输出口使用。6 Q( a) j3 z: m1 z1 K- S
3 继电器输出动作有“哒”音,及机械使用动作寿命限制,晶体管输出静音,理论上可不考虑动作次数问题
, \6 g( S% m! Q6 b/ a4 继电器输出易形成端点烧结 /接触不良引起的误动作。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-8 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我对二楼tim2 的说法提出疑问.9 k1 J' j& b# f: H8 D$ \6 Q
% V+ ~6 w: s- l; m' O2 ^
"继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。"
/ ^# N, x3 a5 n2 g" Y2 _+ G
  L8 d" [* ]2 P6 W; L+ G您的说法刚好相反.plc继电器的触点一般能提供2A的负载,而晶体管只能提供500mA以下.* q% q: D0 t# ~0 j

4 P* G7 [! o4 [
' X* \6 P6 I' r$ V$ U5 _: E他们的最大区别在于:
- A( @( s# `: C# D! [) S' P1:继电器触点可以通过交流和直流,晶体管只能通过直流;
3 q) b9 m* J: e0 t2:继电器不能高速通断,一般最少也要几秒钟一次,通断切换越频繁,继电器越容易坏.晶体管的通断频率一般在几十K赫芝以上.经常用于脉宽或频率控制电子功率元件.0 q* p: {, \, ]4 A% F3 b
$ i& V' i  X6 Y2 h
楼上heilu说的很对!- L. N1 u0 ^6 X/ w  k

, \9 U( Z6 W3 M& P$ Z+ M  x[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-4-8 10:58 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-18 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再说一点:
4 W+ Y& m* a1 B  Q/ z1、继电器输出模块不为负载提供电源,每一路负载都要自配电源,所以可以根据负载的不同来选择交流或者直流电源;7 L( d" {$ k2 s7 V& j8 m
2、晶闸管输出模块为负载提供DC24V电源,所以只能接直流负载;9 ^) a( T: ?6 m$ r) Z8 ~! r; y
3、还有双向可控硅输出模块为负载提供AC110V/220V电源,只能接交流负载。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-20 20:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继电器模块用晶体管的不好啊
发表于 2007-4-21 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晶体管是不是叫固态继电器?
发表于 2007-4-21 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sexpig 于 2007-4-21 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ b! D  s( z2 _0 X$ U
晶体管是不是叫固态继电器?
# a( \! k/ q- j

$ ~/ x) {1 r. w8 w, d不是, PLC 里面的晶体管输出 是一个 单结晶体管。(Siemens 为例子 别的我不敢说)& i. i6 q, _6 D
所以晶体管输出的PLC 要特别注意保护,避免感性负载的感生高压损坏。
" O- h4 t- Y/ [8 `% q' s& W/ t9 [$ x$ ~! @8 e1 i9 |( C
固态继电器一般是光电耦合的原理。 控制端和受控端 电器隔离。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-5 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
继电器输出每一路之间是互相隔离的,彼此间无干扰,并且可以配置不同等级的电压;晶体管输出一般在输出的公共端配所要求类型的电压,通道间不能做到完全隔离;继电器输出型卡件通道较晶体管输出型少,且价格贵一些。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-10 15:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
他们的寿命不一样,控制要求也不一样