发表于 2007-3-28 18:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在遇到一个问题,就是因实际需要一套10KV的供电装置需要一个真空断路器和4个真空接触器,而且整个装置是10套,想请问大家我该怎么摆放,怎么布置这些设备才能稍微的安全和美观一些?
发表于 2007-3-29 08:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
断路器室在柜体下部,其动作由拉杆和操作机构连接,下接线端子与电流互感器连接,电流互感器与下隔离开关的接线端子连接,断路器上接线端子与上隔离开关的下端子连接,断路器室高度为1800mm,设有压力释放通道,若内部有电弧发生时,气体可通过排气通道将压力释放。3 L3 j% Q5 S: W2 V
母线室在柜体后上部,母线呈品形排列,用瓷质绝缘子支持,上隔离开关的上接线板与母线连接。母线室设有压力释放通道,在室内有电弧发生时,可将压力释放。
( ?) I5 S9 @, |1 Q& f8 Y7 f! l: g3 ~3 U& ~继电器室在柜体上部前方,室内安装板可安装各种继电器等,门上可安装指示仪表,信号元件等二次元件,顶部可布置二次小母线,室内设端子排支架,供各元件连接使用。/ q" l4 x$ y6 B# q
电缆室在柜体下部的后方,并设有150mm的压力释放通道,若有电弧发生可将压力释放。电缆室内支持绝缘子设有监视装置,电缆固定在支架上,一次接线为联络方案时,该室则为联络电缆室。" u. D, Y. X& x! h+ |
断路器操动机械装在正面左边位置,其上方为隔离开关的操作及联锁机构。
$ [: t" ^  ~9 z  M1 X6 o( j开关柜为双面维护,前面检修断路器室的二次元件,维护其操动机构、机械联锁(即"
! T+ S1 v3 s3 ?$ T4 E) M五防”闭锁装置)及传动部分,检修断路器,室后面是维修主母线和电缆终端,在断路器室
1 U! E, x* B4 C. V7 e6 h( \和电缆室均装有照明灯。