发表于 2007-3-28 13:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
DN》150的套管换热器,是否要受《容规》的监督?其制造验收标准为哪些?1 V  ?  S8 P+ p/ a  X7 m# s* L
) ?& x& a) \6 G& L
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-11 07:37 编辑 ]
发表于 2007-3-31 12:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只能看具体图纸来确定了.容规规定:无壳体的套管换热器才不归容规监督

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
beyond1968 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-3-31 15:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
套管换热器制造验收标准:
+ q, c) T: K. q" |/ R5 |! hHG/T2650-1995钢制管式换热器2 g/ c: N: f  z: U2 A9 Z" k
SH/T3040-2000石油化工管道伴管和夹套管设计规范; z' g5 I5 a. t% g" i& t
SH/T3119-2000石油化工钢制套管换热器设计规范0 {$ Z5 f! E2 c, L0 S
FJJ211-1986夹套管施工及验收技术规范
发表于 2008-2-2 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
就是这个 帖子帮了我的大忙啊  上面给了活做套管的换热器
4 H  _9 ?1 D, M6 Q$ S
% j* m5 l4 d" T8 d没有做过啊  就靠这个了,今天是作完了 上来 补个感谢
4 t8 Z6 X! C* T8 ]; n
! n0 O7 r- {6 ~0 j谢谢  非常感谢@@@!!!!
" w. u& `+ k4 V% l) `: ^, t good
发表于 2008-2-2 23:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
检查一下图纸,和实际使用情况,看看是否在压力容器的要求内。
发表于 2008-5-17 02:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁

钢制管式换热器

钢制管式换热器标准

钢制管式换热器.pdf

1.22 MB, 下载次数: 8

发表于 2008-8-22 15:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
十分感谢6楼所提供的标准下载。