发表于 2007-7-29 02:34:24
|
显示全部楼层
来自: 巴基斯坦
根据JDJ81-2002建筑结构焊接技术规程 6.6条
6.‘ 熔化烽缝缺陷返修
( S1 |- Z3 q6 S6.6.1 焊缝表面缺陷超过相应的质a脸收标准时对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应用砂轮打; ~) D: |7 z! h, p9 i
磨、铲凿、钻、铣等方法去除,必要时应进行焊补
9 {+ b& `" \: P对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行焊) _6 T9 @$ d Y4 q6 D. e8 z
补& \/ Y8 e# Q ]
6.6.2 经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应
+ v4 Y$ ?& y; c# g进行返修,返修应符合下列规定:/ _& f7 l) Q7 q, @
I 返 修 前应由施工企业编写返修方案;
6 ]2 F+ T, u$ h) l6 D; B2 应 根 据无损检测确定的缺陷位置、深度,用2 R4 [+ d8 Q/ w; e/ g
砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳弧. v% Y- [$ A: ?* M! y6 Z# t
气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各
# i) O: _7 j* f# g7 s, u' J1 M50- 长的焊缝或母材;
; r3 ]! B+ }$ {) O3 清 除 缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大! ]7 a7 E5 U2 L- y [# n' e
于10。的坡口,并应修整表面、磨除气刨渗碳层,必0 W3 G E) B! K7 X0 U
要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底- z( S4 m, v" t+ _- x: w' o; Q
清除;( z( ~: t5 J5 z8 D) q0 G* W
4 焊 补 时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑;5 T; K+ L, t$ `: `9 A) d
多层焊的焊层之间接头应错开,焊缝长度应不小于0 D0 g5 b) J2 b0 X* W
loo-.;当焊缝长度超过500.m时,应采用分段退; U2 I' |& ?) I' z) l
焊法;
! z3 }! K5 v$ |9 A5 返 修 部位应连续焊成。如中断焊接时,应采- F" ]- n2 Q- d; B# A2 @0 C- L+ G
取后热、保沮措施,防止产生裂纹。再次焊接前宜用% X( b5 z1 a* I3 [
磁粉或渗透探伤方法检查,确认无裂纹后方可继续补 }2 B2 p* D* @
焊;
T3 k0 I' Y# U4 L& s6 焊 接 修补的预热温度应比相同条件下正常焊5 V$ M/ i! r+ j" t- K5 T
接的预热温度高,并应根据工程节点的实际情况确定4 q2 Z' J& R- O) k2 G$ R
是否需用采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处- J7 j' }0 h! v& E
理;
3 r ?1 Y: T4 c) M. X" K& k7 焊 缝 正、反面各作为一个部位,同一部位返
- {9 N( K& X/ z; G/ C$ h' A修不宜超过两次;3 C6 a9 P- S& s: s; Q
8 对 两 次返修后仍不合格的部位应重新制订返
; a9 G* P! L; X" f4 A v修方案,经工程技术负贵人审批并报监理工程师认可% `* y- c# \3 F" K6 M+ K* n6 B5 K
后方可执行;
: Y, H. U4 i$ D, D+ A+ J9 返 修 焊接应缤报返修施工记录及返修前后的
# [: L+ E2 J) B无损检测报告,作为工程验收及存档资料。5 g$ u2 r* P9 ], V2 P, t& `$ G3 W
‘.‘.3 碳弧气刨应符合下列规定:
1 `' ~' Y" {) i# J& `6 J" L& U1 碳 弧 气刨工必须经过培训合格后方可上岗操
+ Q. ~ Z! `/ N: A3 U; C) S" d Z作备+ H, S! N* F# _+ Y
2 如 发 现“夹碳,,,应在夹碳边缘5一10-m处
# Z4 H! ~4 }) f$ g重新起刨,所刨深度应比夹碳处深2一3mm;发生: B* u" h0 k G( n6 L2 S
粘渣 ”时可用砂轮打磨。Q420,Q 460及调质钢在5 C9 R& q! j p
碳弧气刨后,不论有无“夹碳”或“粘渣”,均应用
' d% y7 N+ d7 c0 C2 n+ Q砂轮打磨刨槽表面,去除淬硬层后方可进行焊接。 |
评分
-