根据JDJ81-2002建筑结构焊接技术规程 6.6条
6.‘ 熔化烽缝缺陷返修3 F( U, L# E8 \* R- r
6.6.1 焊缝表面缺陷超过相应的质a脸收标准时对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应用砂轮打
0 ~2 A3 B/ x7 |/ u; T5 Z n磨、铲凿、钻、铣等方法去除,必要时应进行焊补
/ H; F; a! k* {4 X8 f对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行焊% R& e# A. K P4 Y' Y! A
补
) _6 g3 N/ j" e6.6.2 经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应
9 P& p* z% M5 h [) V6 q( T# [进行返修,返修应符合下列规定:
. o' U" N+ l* _# C( HI 返 修 前应由施工企业编写返修方案;" a; O a* y' Q5 w* Y/ O2 ?
2 应 根 据无损检测确定的缺陷位置、深度,用. v8 L7 m/ \. R0 D, U! e
砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳弧
7 |3 |+ z% D, `( C/ Z气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各: `: m6 h7 B6 N+ g
50- 长的焊缝或母材;
1 a* k8 ?4 w& u/ d ?3 清 除 缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大
# D6 X' n* _# j4 m5 j: w/ c+ @于10。的坡口,并应修整表面、磨除气刨渗碳层,必
# H: X2 r3 _5 y$ Q7 U8 o% t" r1 @要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底9 G; a1 A; J" P' |) A. q& d
清除;7 Y1 z, L6 u- o. x7 P I
4 焊 补 时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑;( r5 z: G6 f, |( |
多层焊的焊层之间接头应错开,焊缝长度应不小于, v, B: B! V. l: k8 n) I
loo-.;当焊缝长度超过500.m时,应采用分段退5 t7 a; C" {9 z+ E9 c+ p
焊法;2 L0 o4 ?7 a* u( p0 G' U1 }) O7 d3 S7 @
5 返 修 部位应连续焊成。如中断焊接时,应采
2 U$ V; {8 @; y. r取后热、保沮措施,防止产生裂纹。再次焊接前宜用
, z1 p+ _* {8 _- e) R" G. L* o磁粉或渗透探伤方法检查,确认无裂纹后方可继续补# Y! X4 P. r/ @
焊;
6 O; ?& \+ f% H; }4 C6 焊 接 修补的预热温度应比相同条件下正常焊3 g0 e6 n; {9 W# i. Z: F; U) M9 s
接的预热温度高,并应根据工程节点的实际情况确定
E6 x2 L, D4 C; n6 @是否需用采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处
/ L6 a0 A1 B3 N) y理;
0 K4 g3 B r6 b7 G- o& {7 焊 缝 正、反面各作为一个部位,同一部位返2 i$ Z4 ^* ~4 c. ~
修不宜超过两次;
4 m# h6 H/ Q$ G8 对 两 次返修后仍不合格的部位应重新制订返, l4 d: ^3 m, @- g. N; H
修方案,经工程技术负贵人审批并报监理工程师认可7 {, x- F m7 }( X4 \, G5 P" j
后方可执行;% r8 o/ ~4 A9 b' B! D; d. j9 F
9 返 修 焊接应缤报返修施工记录及返修前后的
; e4 n3 E$ Y: i; }$ F8 Q无损检测报告,作为工程验收及存档资料。, M+ Z3 u* g3 Z/ d
‘.‘.3 碳弧气刨应符合下列规定:* w/ j/ x% }+ f0 j3 [$ U8 v N+ C
1 碳 弧 气刨工必须经过培训合格后方可上岗操* H6 n, Q( H0 [( J
作备
* @: e. C) v7 V2 如 发 现“夹碳,,,应在夹碳边缘5一10-m处
3 a. U& T7 p- h* Y( P重新起刨,所刨深度应比夹碳处深2一3mm;发生
5 K& D# l+ F3 k粘渣 ”时可用砂轮打磨。Q420,Q 460及调质钢在) L4 V S! P. K
碳弧气刨后,不论有无“夹碳”或“粘渣”,均应用) s" G% }$ r/ e+ K0 z; G
砂轮打磨刨槽表面,去除淬硬层后方可进行焊接。 |