QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 7234|回复: 10
收起左侧

[已解决] 请教压力管道的等级如何划分?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-8 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以前接触过压力容器,但对压力管道不太明白,请问它的压力等级如何划分?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
江边 + 3 感谢发起技术讨论!谢谢您的参与!

查看全部评分

发表于 2007-3-8 10:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
级(类)别 资格项目范围 依据法规有效 期 审批机构
GA11、输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>1.6MPa的管道;4 }/ Q4 R' w4 j. q) x6 P- l1 H
2、输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;) e# H  W% `$ x, `0 t
3、输送浆体介质,输送距离≥50 km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;  M/ c, f% t, u6 f- C# `
2、《压力管道安装单位资格认可实施细则》。
5年国家质检总局
GA21、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;2、GA1(2)范围以外的长输管道;) ]4 I- T( ^4 S. ~  e8 }8 A
3、GA1(3)范围以外的长输管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
/ b& ^' C5 f9 G2、《压力管道安装单位资格资格认可实施细则》。
5年 国家质检总局
GB1 燃气管道。同上  5年质量技术监督局
GB2热力管道。 同上  5年
GC11、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极毒危害介质的管道;
8 [7 B8 z/ D$ S; F2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;
" T! P8 ^  y6 E7 T  x* Z3、输送可燃流体介质、有毒流体介质、设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
7 N. f  ?! i5 v8 I9 u& Q4、输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
同上  5年国家质检总局
GC21、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道;
2 ^( i* s- o+ J# b! X5 t2 e2、输送可燃流体、有毒流体介质,设计压力P 4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;' M2 Z4 y( `' w, ?4 k6 j
3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;
9 w7 Z& Z9 N) j( l  _( \4、输送流体介质,设计压力P<10MPa设计温度<400的管道。
同上  5年  质量技术监督局
GC31、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;* X. v9 z+ U+ e: q& ^, \: B
2、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa的管道。
《压力管道安装单位资格认可实施细则》    5年  质量技术监督局

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wwqq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-3-8 17:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
GA2的规定其中1、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道,按这个规定岂不是只要是输送有毒、可燃、易燃气体介质的管道都是压力管道么
发表于 2007-3-9 08:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上的,其前提:须是压力管道,才有分类。
 楼主| 发表于 2007-3-9 19:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
4楼请教一个问题,多少压力以上为压力管道?还有输送有毒、有害、易燃、易爆的负压管道算不算压力管道?
发表于 2007-3-9 19:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 楼列出的表格是《压力管道设计单位资格认证与管理办法》中压力管道设计资格类别、级别的划分,而且表达不完整(缺几个词就会让人误解),GA类的前提是长管道,GB类为公用管道,GC类为工业管道。( ^' Z; D- W' Y# L5 R- f$ A( c! n1 C

# K" n" g/ |. I$ `' w, C$ T不属于这个法规管辖的也是压力管道,这个法规中的有关内容:
4 `; W% y0 {; d' ~  n- v# A第二条 设计下列条件之一的管道及其附属设施,必须遵守本办法。 1.输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定为极度危害介质的管道;
. R% T9 }& u. l% D2.输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道; , j& q6 |) F! a* f6 [
3.最高工作压力大于等于o.1MPa(表压,下同),输送介质为气(汽)体、液化气体的管道; $ S8 c7 Y0 P9 c. S1 E% O. u( d0 V
4.最高工作压力大于等于o.1MPa,输送介质为可燃、 易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度高于等于标准沸点的液体的管道; % K0 S2 \+ n3 e3 [( s2 o- E
5.前四项规定的管道的附属设施及安全保护装置。
4 n. C$ ~) }. t9 {1 M) j5 N% R, V) o5 M( D" z
第三条 本办法不适用下列情况:
0 L( Q$ ~+ ~" l9 u7 E' \+ B. C1.设备本体所属管道 ; 0 @' s- ]: G6 D6 {: I$ }
2.军事装备、交通工具上和核装置中的管道; , G% t1 M- f* g/ ]5 F: v$ u! b) f
3.输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体,其管道公称直径小于150mm、最高工作压力小于1.6MPa的管道;
# e/ W, O$ J2 k+ U4.入户(居民楼、庭院)前的最后一道阀门之后的生活用燃气管道及热力点(不含热力点)之后的热力管道。
0 d) }, j& a4 E7 ^. Q, {3 [. p% d5 _% e
在国内好像还没有“压力管道”这个术语的定义,广义的理解应该是所有输送流体的管道。

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
htsky + 8 谢谢补充!

查看全部评分

发表于 2007-3-13 07:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 yuanying628 于 2007-3-8 17:31 发表) q6 E$ n% Y* O- Y- {5 z5 s
GA2的规定其中1、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道,按这个规定岂不是只要是输送有毒、可燃、易燃气体介质的管道都是压力管道么
6 M# `. W) q1 @
0.1MPa以上,DN25以上的管道才是
发表于 2007-3-13 18:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6楼的表诉有些有误。压力管道现在已经有明确的定义。《特种设备安全监察条例》中规定:压力管道-范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度大于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径>25mm的管道。
发表于 2007-3-24 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

应助

一、压力管道的定义及分类 ' p: c: [- X4 b3 M3 z8 P9 u
    《监察规定》明确指出:压力管道是指在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备,它具体指具有下列属性的管道:
0 \+ |( L6 i7 b    a、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道;
0 d" p* I6 |5 q$ Y( Q( I6 D" W0 ?    b、输送GB50160•《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道;
5 ^* x0 k2 r2 f- V$ x! y* I    c、最高工作压力大于等于0.1MPa(表压,下同),输送介质为气(汽)体、液化气体的管道;
1 W; n% X1 d+ V, U* X    d、最高工作压力大于等于0.1MPa,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度等于高于标准沸点的液体管道。 3 q' d: M) }/ f- g6 p) q: A
    e、前四项规定的管道附属设施及其安全保护装置等。
( r- d9 z4 F* N& X: x" T# ]    注:GB5044标准将介质的毒性程度分为四级,其最高允许浓度分别为: ! k1 k8 g1 Z& e  ^0 o
          极度危害(I级):〈0.1mg/m3;
, Z; k. Y+ t' \, x          高度危害(II级):0.1mg/m3~1mg/m3; & e& F! I8 B) w, Y' h2 I+ g1 t& c. o
          中度危害(III级):1.0mg/m3~10.0mg/m3; ( s4 g# c+ q  v' a9 f
          轻度危害(IV级)10.0mg/m3。 6 g7 k1 a( r! G& K
    注•:GB50160标准对可燃气体的火灾危险性分为甲、乙两类: 9 b+ {) x3 U" o  ^8 i( x; r
       甲类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%(体积);
9 T: C& b" \8 d4 N) t8 U. _$ s4 @9 x7 u* v       乙类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%(体积)
, L6 e  j, P, p5 G" \$ I  q7 G    注:GB50160标准对液态烃、可燃液体的火灾危险性按如下分类: & U9 X6 Y  D, Y4 p! }
       甲A类:15C时的蒸汽压力>0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体;
4 e$ E/ x$ G, {  c, s       甲B类:甲A类以外的可燃液体,闪点<28C;
4 P' A# s7 Z" z0 u% ~/ e       乙A类:闪点≥28C至≤45C的可燃液体; 3 i* c* a/ X& F* e4 \% R& ^
       乙B类:闪点>45C至<60C的可燃液体; 5 A  ~1 c7 v: e+ }8 O- u8 X
       丙A类:闪点≥60C至≤120C的可燃液体; ; L* }% ?$ ^, D; y1 v8 e! m
       丙B类:闪点>120C的可燃液体。 - X' t9 Q1 m2 q& l( F( l4 `

4 ]3 u- ?8 Y; i( b! w/ N    其中,第e项中所述的“管道附属设施”是指压力管道体系中所用的管件(包括弯头、大小头、三通、管帽、加强管嘴、加强管接头、异径短节、螺纹短节、管箍、仪表管嘴、漏斗、快速接头等)、连接件(包括法兰、垫片、螺栓/螺母、限流孔板、盲板、法兰盖等)、管道设备(包括各类阀门、过滤器、疏水器、视镜等)、支撑件(包括各种类型的管道支吊架)和其它安装在压力管道上的设施。
; I% r0 C+ U0 r7 E5 |为了便于《监察规定》的执行,就象压力容器那样宜将压力管道按不同的操作工况和不同的用途进行分类,并分别进行管理。为此,国家质量技术监督局以质技监局锅发[1999]272号文颁发了《压力管道设计单位资格认证与管理办法》(以下简称《管理办法》),《管理办法》给出的压力管道分类、分级方法如下: : f8 n+ n; G: T2 o9 U; }3 s
1、长输管道为GA类,级别划分为:
3 u0 V. F1 M- k* K2 u0 W' \: ra、符合下列条件之一的长输管道为GA1级: 5 n/ C# }8 h  K; G3 W
 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道; ! W" W% H) _+ m, C% W
 输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
8 f6 @0 V6 r/ v* }' n- ^ 输送浆体介质,输送距离≥50Km且管道公称直径DN≥150mm的管道。 ( |; e8 i* P/ l' P
b、符合下列条件之一的长输管道为GA2级: 3 a* g9 S+ d2 j% X( R
     输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P1.6MPa的管道; * f. u5 m' l; k0 C) S& T0 f
 GA1范围以外的长输管道; 5 d& l# B- N) l/ E, M% k9 E
 GA1范围以外的长输管道; ; |3 J- P" E7 H3 k# g8 Q
2、公用管道为GB类,级别划分为: 4 {. {( ^. Y( U0 f
燃气管道为GB1管道; & }9 K  Q, i$ c5 V1 J
热力管道为GB2管道。 1 N$ b* q1 k8 v' Y" G; Z
3、工业管道为GC类,级别划分为: 2 e# ^% o# f: W" g5 X* L* I
a、符合下列条件之一的工业管道为GC1级: - t: G! s: j8 X# m; M4 f
 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道; , M8 O; F0 N, T% Y7 I
 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道; , i5 ~7 U; o' U3 K9 I
 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度≥400℃的管道; 5 v6 Y+ Y2 }  {' T, |
 输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 2 D' p) T' \5 E9 Y; r8 i* o
b、符合下列条件之一的工业管道为GC2级:
4 @/ U6 \5 {! @3 k4 `) |$ t&#61612; 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;
5 L  I* F8 _7 w, x9 R! g8 J5 L; W&#61613; 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
) t! N. |; b6 ^, P&#61614; 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
# C! `7 t, h# n% a&#61615; 输送流体介质,设计压力P<10.0MPa且设计温度<400℃的管道。
7 ?0 |6 n1 s$ K3 c+ x注&#61622;:输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。
, f; [, u4 x  U. K
% [; d# U. m, o+ @9 S- q! h作为压力管道设计认证的试点单位即中石化集团公司,在《管理办法》出台之前率先于1998年在其《压力管道设计单位认证与管理办法》中提出了本行业的压力管道分类方法,并且进行了实质性操作。为便于已经按中石化集团公司分类方法取得设计认证的单位进行对比,特将中石化集团公司提出的压力管道分类方法进行介绍。它将压力管道共分为六大类,其中后三类各自自成体系,不再冠于序号。具体内容如下: 5 @: u& z/ X7 W1 K- X; f
    第一类:a、输送毒性程度为极度、高度危害的介质管道(苯除外); * W- k% F6 G- J" c( K0 `4 T
            b、设计压力为35.0MPa≥P≥10.0MPa的管道; ' Y: R  h/ P! @3 W% t
    第二类:a、设计压力P<10.0MPa,输送甲、乙类可燃气体,甲A类液化烃,甲B类、乙A类 1 ^, p- ^+ G& I. S( s& l8 C( ^1 A
               可燃液体介质的管道;
4 U; i( Z& G8 n8 J            b、工作温度高于闪点的可燃液体介质管道; . U) I. s" ~7 \# F
            c、设计压力P≥4.0MPa,无毒、不可燃介质管道(不含介质为水的液体管道); ; k0 R  j# P  r
    第三类:a、乙B类、丙类可燃液体管道; + n7 K- z* }; X6 `* |& P
            b、设计压力P≥1.6MPa,不可燃介质管道(不含介质为水的液体管道);
$ `1 s; `5 h3 X, W; m9 J  o' E            c、设计压力P≥0.1MPa,输送介质为气(汽)体,有毒、有腐蚀性或工作温度大于等 5 |. c) a- [* _7 A0 }
               于标准沸点的液体管道;
, f4 w$ O. {$ y  t) k" \% O    (第四类):超高压管道(即设计压力P>35.0MPa的管道);
6 o, m' j1 d( T- q3 [0 L0 N    (第五类):长输管道;
. N1 ]+ D2 M7 J4 K8 f    (第六类):公用管道(包括公用燃气管道和公用热力管道)。
发表于 2007-4-14 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真正长见识了!2 K+ s2 y: ?, L% ?% \  G
自己还需要好好学习
发表于 2007-4-19 15:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州

建议

建议yuanying628 网友在网上下载两个文件:
0 o5 `$ z& l1 A" N0 s6 G       1    原劳动部劳部发[1996]140号文件颁发的《压力管道安全监察与管理规定》(仍然有效);
; \" c9 [7 `. c0 R, K       2    国家质量技术监督局质技监局锅发[2000]99号文件《压力管道安装单位资格认可实施细则》。$ m$ v" T) Z( x, b5 n/ u
       有关压力管道的很多规定都在其中。以上两文件,只要搜索,就能找到。试试吧!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表