龙 门 架 安 装 使 用
施 工 方 案
2007年2月25日
一、编制依据
# v+ V8 u1 @$ f3 X! ?% g( ^1 ]1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—20013 h: J1 a& C& S
2.《建筑卷扬机》GBl995—86
& U, s. {3 _- L4 g: Z3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99% o6 N# _( H# x  V1 W
4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-91
* @9 f& ~0 S, `6 V' b0 F5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-839 {, K7 k3 X& U9 j/ r
6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92
; Q( V& s( c7 ^) W6 j, |' N+ r7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001" \3 \4 E; ?( K2 s
9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则( w9 K' P1 _# h0 e5 m( z3 J% |
二、工程概况, X9 j5 h. o- I
目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg' C4 ~/ F: p) `) ~0 l* w
三、自升式提升机性能及结构/ e, j2 ]+ a& e( T2 ~; ?7 G
1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。
8 C9 C* Q1 X1 V2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。/ G" i' q" D' H' ^4 A
3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。
; |6 n+ G" v$ S* G4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。
5 l4 ?2 |  ]+ D: \四、提升架安装" m" Y7 S( A) Y, d- x5 Y; q8 ?! f# \0 i
1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:- X% l( H' G" {" }
(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。
- H# [  P! i7 g(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。* i0 F  ?* ?" s8 Y
(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。( E; E: n$ M( h- f' I9 v- _$ e
(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。4 ~4 z9 b- o  q0 z. t2 m
2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。
+ l1 _3 k6 L$ n0 M" \3 x3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。
' l% \4 S- R, Y+ H3 p$ O4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。
; ?+ O% n8 b* v8 o7 ?6 B1 R5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。& a3 Q5 g' |9 q4 h) m
6.将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。
7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。
8.将扒杆安装于自升平台上。
9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。
10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。
11.重复(第九步)提升平台至立柱顶面。
12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。
13.安装卷扬机。
14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。
15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。
16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。
17.安装杠杆,连接铰链。   
18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。
19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。
20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。
21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。
22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。
五、调试
+ H* Z8 S9 {4 _0 ?1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。
( b/ S9 R2 e: t
2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。
3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。
4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。
六、安装中技术要求
' L  z# g' t0 E# L) K1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。' a. F0 c4 \. P! M; `
2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。6 K9 t# _) }4 t) n& E$ }" q
3.各连接螺栓必须紧固。
9 d& O' t4 K% F6 v4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。+ `2 p$ d7 u7 J) `- X0 S, |, R! M
5.五级风以上禁止安装作业。
/ o$ a' ?2 A' g七、安装后整机性能检验
' u( y6 L! @& N$ ~$ c* j安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:
3 |( d' U0 u5 E6 M3 J& P. G0 a$ }l.立柱垂直度检验。- T/ y6 B1 I9 R9 Q; b1 }
2.紧固连接件检验。( n8 L' y, l8 t9 Z2 ^
3.空载运行试验。
: y7 n" A; t" o5 ?" a4.额定载荷试验。
0 A) K" J  ~) J! n* q8 j5 e5.模拟断绳试验。# x' \0 ?6 E$ y" X( h
6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。
& G# A) I7 l2 R: n2 G( Z八、操作使用及安全注意事项' D8 X& F4 F% u1 N8 G
1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。! _+ C2 o4 A+ ?' d4 o" M! P& w
2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。  x+ a; _, n* C" e
3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。2 g, f# x- _! v
4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。
2 [' h+ y/ r8 {& O+ m' v# L+ n5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。- m! N6 N' X1 N6 [- @. c6 U+ V
6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。
9 `  G* k+ |9 e2 \5 x; s7 E7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。& X3 D  ?0 K/ I4 D- N
8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。3 o2 ?# W1 T$ z
9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。
0 ^# {' |) Q! s: p% x9 v) ?10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。
5 h, |. s( y8 _% a" a九、提升机的使用与管理
, N0 X# t, }' p" d2 s9 {1.安装后使用前的验收应符合下列规定:. W) \! v" B( u
提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:
% ?2 x7 D  q7 n! Z1.1  使用前的检查:
6 Q  x2 Z8 A" c: |; w) X① 金属结构有无开焊和明显变形;7 d+ n& I- v9 {% Z6 B; e/ M
② 架体各节点连接螺栓是否紧固;5 T3 ]% v4 Y4 g8 ~. G
③ 附墙架位置和安装情况;
. k. B' _' P3 y# B. y1 F1 Q④ 架体的安装精度是否符合要求;8 E! Q& P9 U5 I! F
⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;/ R5 n, I: ]" U2 l- Y0 B
⑥ 卷扬机的位置是否合理;9 w6 `' n% f$ F; j+ D
⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;
  K0 P# S7 Y* ?5 `- H, n4 S; x; j⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;
0 ~& O' Q' h$ i! {# o  I⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;
6 g$ D% B- E  [$ W6 r+ f" q⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。
, J$ B; N6 g0 t" b; c6 c1 X7 Z1.2  定期检查, y) E+ Z0 A) j( |4 N3 U. |9 D' Z
定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:9 Q) a+ X1 b9 W6 [
① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。4 d0 N& s! o. P+ ^0 G% m* e
② 扣件、螺栓连接的坚固情况。) Z/ [5 R; J- H( m7 D/ k1 F
③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。" j& z- M3 ^1 u& o
④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。. J; P% U/ P& m
⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。
$ Y  s4 U8 p7 h6 |⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。
& K" z. [% ?" P+ w5 v$ d⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
) t) b* I( g- m1.3  日常检查
0 v; R) {' k4 A: N日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:
3 `: _. R& Y+ E- Q6 Z4 I① 地锚与缆风绳的连接有无松动。" l" I9 i/ Y( d) A
② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。- p5 `7 P: M- J; h8 K) }
③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。* l) R7 V' W0 V8 P' D
④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。
6 H* \  `3 a0 D/ D+ w4 i6 e( U⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。# U& C* ^& ?2 M% m
⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。" T( r2 Q- T4 l$ _: F* Q& o
2.  使用提升机时应符合下列规定:8 N' s# d+ e$ Q0 j& \+ j
2.1  物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;% C) A% G, b& |  _6 A" t
2.2  严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;4 M# q2 |& w! x( o. i/ U
2.3  高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。
) W6 g1 C# d4 j, l# E" J2.4  闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。  
- {) l$ k& [) \% l- \2.5  发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。
1 `! u9 x5 i5 l/ ?4 V2.6  使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。9 x3 K! d* Z5 {4 n/ D0 u/ X
2.7  采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。' U  s  |& r) s; l! L
2.8  装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。/ N0 q1 B2 E- k% Q, U) @4 f
2.9  作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。
7 C* @" I$ i8 u( n. D. C/ O5 Y3.  提升机的维修保养,并符合下列规定:
7 _5 V  m4 O3 \' J3.1  司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
  c$ L- x: w4 k9 G7 Q3.2  维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。* I# X# s9 Q' Q  v' y* Q/ n8 Y9 [
3.3  提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。* |, o6 o' N9 l
3.4  更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。
1 p6 ]0 q# {$ e& C6 c. }3.5  维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。
5 C" J: z, |; ^% ~" V  _$ r# {# C3.6  维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。7 ]# e* c0 Z+ z( h
十、架体拆除与注意事项4 v* ?/ I* ]1 j6 R
1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。/ |1 @/ u, m* Y6 Z3 }9 P8 g* |: ?/ e
2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。
" g; m. K' [# ]4 z; Z7 Z$ G9 }3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。) |! O: b) S# I
4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。3 z' ~8 E9 c2 h; o% ?
5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 原创,好资料

查看全部评分

发表于 2007-3-27 21:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼主,方案详细,如果有图就好了
发表于 2009-5-12 11:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
嗯,方案蛮好的,过程清晰,就是少点图片及计算过程。
发表于 2009-5-12 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主的分享,很有参考价值
发表于 2009-5-20 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
该资料获得什么奖项?不过还是很不错的资料。
发表于 2009-5-20 19:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
谢谢楼主的分享!
8 ]4 f+ _- T$ {* }, q0 L方案不错。6 Y, z( v8 j4 E9 ~  g
只是《建筑卷扬机》GBl995—86 已作废了,现今是GB∕T 1955-2008建筑卷扬机。
发表于 2009-5-21 17:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
已经复制了,谢谢。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表