首先检查一下发电机漏氢是否超标,如果超标就要检查冷却器是否有铜管漏氢,这可以在冷却器放水门处用仪器检测冷却器水中是否有氢来判断。如果确定冷却器铜管不漏氢,运行中清理冷却器一般没有什么危险,楼上几位回答的不正确,如果向楼上几位说的隔断氢系统,那你就没办法发电了,他们说的办法只是适合停机,不需要发电的情况下的措施。, {3 r8 ]# V6 }# F
运行中清理冷却器,因为有冷却器停用,发电机就需要减负荷,不能满发, i9 _6 U5 f8 G D5 [2 D m1 x
需要注意的是,用水和毛刷清理冷却器铜管,还要准备好铜楔,万一那个铜管清理中漏氢,马上用铜楔在这个铜管两边以堵,就没有什么问题了,我们单位这样做过,没有什么问题。+ J# Y r, i( |; H1 P% Y