[已解决] 电动机负序保护

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-24 20:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂的三角形接线的电动机,当在电机内部发生一相断线时负序保护不动,请高手给予解答。
& g8 `* \1 ~. v% {0 M! \9 D" u
4 Q9 L1 F8 |* b$ |5 m[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-27 13:03 编辑 ]
发表于 2007-2-25 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们用的相序保护器含有断相保护,你换板试试
 楼主| 发表于 2007-2-26 13:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我们的保护装置带有负序保护,如果是星形的就能可靠动作。不知道为什么。
发表于 2007-2-26 14:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
是的一般星形能比较可靠动作,而三角形的一般负序保护不动,我想跟三角形接线原理有关吧,三角形的虽断一相,但负荷依然是均匀分布在这两相线圈之中,而星形一相开路则完全由另两相来形成磁场。。。所以可采用缺相及过流保护。。。