原帖由 yqwfk 于 2007-2-13 11:55 发表9 \" S/ w- R I! b3 R/ ` 这可能是电路在设计时考虑欠周引起,确切结论只能在看到你的电路图时才能做出
原帖由 elecbook 于 2007-2-13 18:19 发表- m' x2 Y6 a' g; Z2 Y7 } 给继电器供电电源端并联除能电容或加大除能电容的容量,以在掉电时能继续给绕组供电,可以防跳。
原帖由 yqwfk 于 2007-2-14 10:15 发表 . m; c# X: X( [1 q* k4 ~在有互锁要求时,可能造成严重事故,不可取
原帖由 lookkool 于 2007-3-7 16:56 发表3 L- b. Y1 ~9 f4 a5 y% t 掉电前继电器2触点状态,A: 0--B: 1;掉电时继电器2触点状态,A:0--B:0;切换后继电器2触点状态,A:1--B:0。 / N/ a8 C% V2 d# I. w$ }& |4 O说明控制继电器的部分在掉电时,由于掉电时间长,可能导致重新上电工作,就是更改继电器的供电也没 ...