[已解决] DN1000循环水管道如何焊接

[复制链接]
发表于 2007-2-8 23:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近设计一条DN1000的循环水管道,壁厚为10毫米,设计最高供水温度为95摄氏度,设计压力为1.6兆帕。不知是全部采用手工电弧焊接,还是采用氩弧焊打底,然后采用手工电弧焊接呢?另外,焊接几遍为好,采用多粗的焊条最为适宜?5 B2 l! s# X: m# C
希望有焊接专家能详细地给解答一下,在此,先谢谢了!
2 t" P" y/ I0 G6 n* N) X) G% M
& `# A1 S$ d) M: ~[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-29 14:46 编辑 ]
发表于 2007-2-9 10:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我厂全部采用手工电弧焊焊接,只要保证水压试验能过就可以了。
发表于 2007-2-9 15:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
采用氩弧焊打底。壁厚δ在3<δ≤16mm时,选用V形坡口,壁厚δ在δ>16mm时,选用U形或V形坡口,采用3.2的电焊条,2.0的焊丝,各焊接以便就行了!
6 R4 H1 E4 A0 @! J7 _也可以全部使用电弧焊,使用302的电焊条第一遍接头,使用2.5的电焊条焊接第二遍。& e" Q" Y3 Y$ ~. C6 V
10mm壁厚的焊缝两边就可以了!5 }* h3 n% {% T3 x
- Y! z% Z5 k% O$ M
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-2-9 15:47 编辑 ]
发表于 2007-2-14 09:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
补充3楼一点:
& w7 k! \1 z& b3 K4 y. X1 z/ R壁厚大于10采用v型坡口(双边坡口)!壁厚小于5的可以采用单边坡口!8 ~  m. c* V2 n3 D& U; T
通径大于800的必须采用双面焊(里外焊接)!
9 E# \; w" a4 v) t1.6Mpa电焊完全可以!条件允许可以采用氩弧焊打底