[已解决] 变频器出错

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-2 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器的电压经常提示超差?请问应如何调节!?谢了!
发表于 2007-2-2 12:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是什么变频器?是输入电源还是输出?,可否详细点?
发表于 2007-2-4 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
显示OV(OVERVOLTAGE)的话,你肯定变频器没问题的话,那应该是参数设置的问题.
6 |9 C2 J  z) J# O变频器都是检测直流母线的电压,如果有类似发电机负载的话,这些负载会反馈电压到直流母线,; _4 ~) K' T$ q: p' @
所以电压会升高,故变频器有OV故障,还有如果设定的停止时间太短的话,由于负载还在转动,但频率已经降到很低,所以也会反馈电压回去.
9 }3 g4 f# O3 H' L方法:' G+ D+ P, _% Q. X) m
1.检查停止时间是否正确9 w0 L, N, u8 r% \, S3 |
2.确实有发电机负载的话,加刹车电阻
不一定是OV呀

4 w1 t9 L0 X( N2 j9 n+ A[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-4 21:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-2-5 14:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我想还有一种可能是你们的用电器滤波方面没有做好,它可能出现EMC或EMI现象.如果是这种情况你们的变频器应该没有问题.
发表于 2007-3-26 22:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说得对,看是什么报警,还要看是不是你们的电网波动是不是很大
发表于 2007-5-4 12:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
一般应接但未接制动电阻、制动负荷分配参数不合理、停机参数不合理较容易出现过电压故障。