发表于 2007-1-28 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-28 18:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是初学者,这个问题我也想知道
发表于 2007-1-28 19:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
继电器可以承受2A250V AC /30V 1A  DC电压 触头寿命100万次: l9 Y: g0 W. G& i6 H, T$ p
晶体管电压一般30VDC 电流0.5A左右 寿命无限次
+ y( m; S9 @* x9 B% ~6 A( m' y. B3 L晶闸管 电压220V  1A 寿命无限次 缺点 输出必须交流 最大最小电压电流都有限制

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励应助

查看全部评分

发表于 2007-1-29 13:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
继电器输出型是属于交直流输出模块,,它的额定负载电压范围较宽,继电器触点的容量与负载电压有关,电压越高,触点容量越低。; |/ K9 q( P9 ~$ i% b/ Y
晶体管输出型属于直流输出模块,通常设有反极性保护措施,输出具有短路保护功能,常用于驱动直流接触器和电磁阀。" k+ F  J- I- m' s
晶闸管输出型是属于交流输出模块,常用于驱动交流接触器、交流电磁阀、电机启动等

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
cumtlangzi + 5 详细补充应助

查看全部评分

发表于 2007-1-29 22:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
补充一点,由于继电器是有触点而晶体管和晶闸管是无触点的,因此继电器的工作频率较低,最高约为通断1000次/分钟,而晶体管和晶闸管的工作频率很高,可达十几万次/分钟.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励应助

查看全部评分

发表于 2007-1-30 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一点,用晶体管输出是无触点的,所以动作时间特别快,所以适用于对时序控制比较严的地方!: f0 P4 G7 P  b" p2 [
用晶体管输出时,一般在外面接固态继电器,在回路在要接一个熔断器!