| 级(类)别 | 资格项目范围 | 依据法规 | 有效 期 | 审批机构 |
| GA1 | 1、输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>1.6MPa的管道;) [6 O& R& p" y9 ?
2、输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
* V0 j! z0 E: K# h9 p0 f3、输送浆体介质,输送距离≥50 km且管道公称直径DN≥150mm的管道。 | 1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
' O8 u' }& Q& b& Y0 g) @# z2、《压力管道安装单位资格认可实施细则》。 | 5年 | 国家质检总局 |
| GA2 | 1、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;2、GA1(2)范围以外的长输管道; V( Z. V/ @# E* X* t: u. y
3、GA1(3)范围以外的长输管道。 | 1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
1 ~6 t: T+ \4 v: b! M0 d2、《压力管道安装单位资格资格认可实施细则》。 | 5年 | 国家质检总局 |
| GB1 | 燃气管道。 | 同上 | 5年 | 质量技术监督局 |
| GB2 | 热力管道。 | 同上 | 5年 | |
| GC1 | 1、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极毒危害介质的管道;3 s6 L a/ ?. I8 R9 S( ^
2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;( E* q* U/ ]) H0 q
3、输送可燃流体介质、有毒流体介质、设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
" y1 S- b/ |% p8 [4、输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 | 同上 | 5年 | 国家质检总局 |
| GC2 | 1、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道;3 l& H$ h' k9 u, h3 x
2、输送可燃流体、有毒流体介质,设计压力P 4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
; t1 Q0 K$ v5 G8 C" t' V- L3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;
$ l) _; z3 Y( `' j4、输送流体介质,设计压力P<10MPa设计温度<400的管道。 | 同上 | 5年 | 质量技术监督局 |
| GC3 | 1、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;
2 T; |. w( K% K' x9 ^, M2、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa的管道。 | 《压力管道安装单位资格认可实施细则》 | 5年 | 质量技术监督局 |