厂区生活污水下水道作业指导书& {2 M! r1 ]1 w+ W3 N# Y

2 y: C6 \, Q6 p- E3 o; u3 L$ V/ H- B5 {/ j4 n
    1、         编制目的
9 W+ z: s3 ?5 F  N( t: \1 t6 G) R        为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书。
" b" k+ B! z% h2 {    2、         适用范围 0 a5 y: \: u: U( r) i' ]9 d8 c
        本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。 , X4 r8 r5 \$ |' V7 E
    3、         编制依据
1 j: D& m+ O, J' f! p* m        《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)
2 f0 S' g8 k5 G        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
; g4 j/ `- ~. q/ \+ d& W        《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
7 o" y- [& u8 c8 h. o        《生活污水下水道系统图》 . C% G+ o  p0 o: {9 \4 ^9 U- s
        《生活污水下水道布置图》 . O; j8 {  N, a5 w: O& z
        《建筑施工手册》(第四版)
& V* x8 R1 O1 I8 ^: J+ ?        《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
# b" l' ]& a. j3 z0 u. r        《电力建设危险点分析及预控措施》 ; ]1 @, z" [$ a$ t6 m
    4、         作业条件及准备
4 z1 g! ]3 [( W5 D* n& T4 C! _    4.1   工程概况 . d3 S+ P7 z' m; K0 V! P) U9 @0 ?7 o# h
    本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高), / V1 k. Y* Q( I0 i# L& X- Z: `
    排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。 " t3 a$ l1 ~" v# Y: Y9 W5 F
    4.2   工程地质 5 S4 N. y7 ~  o. b6 b
    地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。
: p; y' ?6 q2 Y( S5 c. O& t    水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。
  A/ a) ~2 z( ]; }' H8 w" E) C3 O2 _
    4.3         人员机械配置情况
8 Q0 m# {; u# n3 `$ d* E) w        反铲挖土机     2台     水准仪   1个 ( J7 m0 `4 O% Z3 i( `3 I4 B
        蛙式打夯机     3台     普工   20名 # X# P  K0 H6 S+ C
        5吨自卸汽车     4辆     平板振动器 2个
6 g/ X& K0 ?8 B# |    4.4   材料准备
8 e/ [; z/ ^; x    4.4.1   砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。 + l1 t6 v! |7 ?
    4.4.2   水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 - R' c9 T+ D7 \0 R; f
    4.4.3   水:要求洁净,无有害物质。
6 e, Y+ e- X: d) A7 T) f    4.4.4   管道必须有出厂合格证,符合设计要求。 ( w6 `& u. l$ p
    4.4.5   钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。
8 w1 z& `& B7 v- E" P7 v1 Z% R        
# S7 Y9 i* k5 i3 Y    5、   作业方案
) k4 C' u5 ^6 O& H: S    5.1   作业顺序
5 X0 @: t0 u8 H$ ~    定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。 * R* X6 L$ g# @7 Y9 Q$ e& |

' g2 Y( [4 e, h) ^$ u% j. ?0 j    5 . 2   定位放线及高程控制 1 R6 R( f& b8 s, L' }* F9 \) e6 j
          [$ N! a  |4 W: _. _& w9 q0 W
    根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。
* a9 A6 O8 C% l$ ~9 y  f* x  t1 Q) K4 Z5 S7 K4 p1 [$ N  C7 s; u
    5.3   土方开挖
. I1 H& O+ Q! U3 B: n# \- f- X# M    5.3.1 边坡稳定性分析 ) Y7 e: K/ j! J1 B/ s9 x4 t1 G
    基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线,
5 s. @1 c  r" t2 M                                                      
( R& l5 @+ |: M! z6 A  C+ K0 x                                                      * G4 f2 u- t5 V- X
              得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc= 6 O! x, D) B; S7 L7 v: y$ g3 |
    φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。
" w8 Q* C' q$ \7 @% j* P) P7 W& K6 J" H: X
    5.3.2 开挖注意事项
6 H4 f% t/ R; T) l; [    a)   基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。 . i$ B3 X7 W/ N6 P5 r4 \
    b)       1 K8 |( ]' S* ~! t+ [3 X6 N3 V
    机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。 % k0 {6 X( C1 c/ {8 Y
    c)      
9 ~8 C6 U, ?; _4 I/ a5 N    机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。 5 g2 l0 w" l! d. W

8 h7 B6 W* A# ~2 ^    d)   8 H* w6 Q6 ~# i/ V6 l; n; d
    基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。   A" Y1 K! T% F5 g

) m4 c. o; n6 x. O, C7 u    e)     机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。 " S* u7 W% Z4 y9 W  g' A
    f)     做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。 0 H( l( d+ x3 S' P" q, X' Z4 E
    5.4   垫层施工
9 e8 j; {( P# }' Y5 e        
8 R6 I5 m7 o% f  K( W% N6 q$ K/ A    HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。 + ~0 L* v! [2 v" \* o
    5.5   管道安装与接头处理
$ g7 }" B% _+ k: [4 h        8 U, R- P' t7 {& G# S; v% d4 g3 I: }
    HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。
( X+ R: t/ i; r# v, y0 {7 Q; [
: ?- ~  w$ K9 m& e1 J    5.6   检查井的施工
& e4 t5 W" f' l; D/ G5 [7 z        砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 " p9 b9 K: I/ w9 K
    井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。
  o- O2 g3 V% j/ D* s# J! Q
) _* q4 w$ u! _    5.7   回填土
' g6 t, m+ p7 f% ?' c1 o& q2 [3 X    回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下: 3 l' K( H& x: p2 o9 x. }2 w/ ^0 h1 m
    ⑴     ( p7 M3 }' X3 w
    管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。 8 E' U( \8 o3 O. K* Z
1 `5 {; }; m6 e/ ?+ B
    ⑵       管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块   , f. V' {: y% W0 h6 Y
    等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。 # [) Q- F$ G. C* K
    ⑶       回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,         & I! V' @0 ]( M; I& C
    此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,   1 A5 Z" t" L, K
    管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。
" S' [0 M% v) E4 v& F* I3 h    ⑷     4 N7 Y" K  N: l0 z. z; d8 o
    做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。
& {/ Y9 h- g2 o7 a- b2 {8 c9 k
' L# i( a" |/ y; h, \# v    ⑸     / l0 L( t3 F" u+ ~7 a* s
    回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。 * F' C) I3 U- a

. R9 }: B" A/ O  u% w    6、   质量评验标准 - k/ Z( X9 Z! M+ X
    6.1   挖方 + g# p: e/ X- D; g
        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具
( ?$ b8 p8 r  x) E( }        合格 优良   s: O0 w- B' [, T* s! g% N! T. t
        1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录 5 q% g% k( n- o3 X
        2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查 ; V" h, |0 b  J- v# [' z
        3 顶
" h7 K5 S6 }# F* K+ U! P% y% i5 W        面
% p) P2 s% t, _+ L& `# L        标 1 ]. k, `1 F( a; e0 ~1 ?. V
        高
( I7 L+ j2 F" [) w1 F        偏
6 N. \7 I+ z3 z" q5 F6 l& }2 i. Z        差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查
& a; s7 t& c  h7 D( F; F$ w        机械挖方及场地平整 +100~-50 * y  o( ~8 d! Q8 U5 l" T
        人工挖方及场地平整 +10~-50
1 C9 p$ {" o# @' w% _2 x- p9 x! U        地面基层 0~-20 % H* H+ K! F) m# b
        4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查
; k; N& G) o2 I7 M/ l        5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 & h; W/ n* J+ h8 f; m
! F" O0 p7 i+ t5 G' I3 |8 Z
    6.2   填方
; X  T9 \6 r5 O( n$ G2 v( t        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 6 d2 o2 L- t; j/ j" r* w
        合格 优良 4 C: S3 V2 ?1 R
        1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录 ) E; e) ~2 q4 p0 a+ h+ Q
        2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验 " s1 ]0 B0 J5 i3 q# M% K# s: l' Q
        3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验 ! d2 U  `& K6 M1 [4 z, ^
- ]0 ?3 E. e2 G0 J% S/ u
        4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查
4 o$ R5 G9 Y  W, a! ]! M5 A        5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量
- D9 C$ K& z9 a        机械填方 ±50
  I2 E$ N  V. g, G4 }        场地平整 ±50 ! F$ w1 s5 n1 ]* L" ?4 L
        6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量 : l) x# C4 L( z6 v6 }! {8 y& J5 G
        7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 , n+ N, k& q* R  z0 p
3 f8 m% R' [& O8 s3 J5 L
    7、 安全文明施工措施
8 Q  K. Z, d7 K3 R    7.1       安全施工措施 5 k- H9 Z) l1 W
    基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。
5 H" |% S5 t0 |, s; Q9 i2 K1 x8 F7 Q/ d/ t
    7.1.1   危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据" Q5 a+ y/ r! J! n! G
        1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、 % l2 w8 `. d: e( i5 a
        严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、 / O3 K8 Y0 E% o. K6 I. M# q
        挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
0 ~# O# S4 P+ X* n- u, x        2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、
9 {/ o! Y- k0 G/ P0 ~        往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、
8 v- x! Y* b/ F& L, |* v; F1 D        清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)+ O7 e  E" J6 [4 i

$ z4 U# ~% g1 J% ?' O6 h   
8 ~5 W6 _# G4 R/ g7 {    7.2       文明施工措施
! q  b0 Q2 S% p" c; y      
0 l( {0 R) ~6 r3 K    在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。
0 [- T: ]; e# E: u) Y3 M    环境因素分析 $ `( u  e, Y: v; p" d1 a. R3 A
        序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施 ( \# H( \( @+ r0 O+ q0 M( o2 q
        1.   机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速 ' }: @, n; w" B( U( Q* Y" E& b
        2.   土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润
0 ^1 _2 k7 _+ O4 @# x( Y& Z5 ?9 `        3.   噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间
3 O: L: r4 s; B& x: D# E- T    ○——重大环境因素   ▲——一般环境因素