[已解决] 请教一个氢气管线阀门设置的问题

[复制链接]
发表于 2007-1-19 12:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
"氢气管线上所有的切断,包括压力表阀门及取样阀都应采用双阀"小弟在一篇文章中见到这样的话,不知道这句话的出处和依据是什么,再者如果介质含氢气60%左右,压力较低,(1.0MPa以内)是否一定要遵守双阀的原则?请各位大侠指教; N$ P- {) G* |

& Z* Z- y  ^/ j* Q$ h
请楼主注意积极参与!--by 江边

; Z4 M$ r4 O7 @: h7 |/ o& X3 c, o, C$ ^) T# w1 g. l2 i- q
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-29 14:41 编辑 ]
发表于 2007-1-19 13:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 #1 zycgj 的帖子

氢气作为危险气体一般都设置双阀,具体依据估计应该是按工作经验或者是外国的经验吧。" W5 l2 b, s: L1 ?
基本上是设置一个截止阀和一个闸阀,这样即使一个坏了,另一个还能起切断隔离作用,主要是从安全的角度考虑。
$ H% i) r6 i% v6 h而且对于氢气其管线上好像不光要设置双阀,还得设置8字盲板法兰。  D& B; U' S) ^6 V/ }( r
毕竟氢气爆炸可不是闹着玩的。
1 g9 _# r- y4 \# X5 v7 E对于你说的60%氢气,如果你能保证它泄露不爆你就节约一个阀吧。不过别等哪天你在天堂了,再来告诉我:当年不该省那个阀啊!!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bbsjava + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-1-20 00:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们设计过的加氢裂化和加氢精制装置,没有这样的要求。
发表于 2007-1-22 10:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
2楼的意见值得参考,不能为了省钱而不考虑安全,特别是现在的阀门质量,千差万别,有些问题只考虑标准是不行的,还要根据国情呀
发表于 2007-1-22 11:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有规范要求的.你可以参考HG/T 20570.18—95<<阀 门 的 设 置>>中2.0.3 双阀 的2.0.3.5条的规定.
 楼主| 发表于 2007-1-31 18:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
感谢各位老大,HG/T 20570.18—95兄弟看过了.