(一) 司炉工5 C8 \, Y; s7 g' c6 S; k$ M; a
1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。
6 r4 I& i( V$ s1 Z2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。
5 E- a6 a2 o5 U( G7 U1 d; O7 f3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。1 H* U8 V2 m. E& q; D: O
4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。
: J0 m# h+ }, p$ _! o" B& D5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。
) q6 m3 P. f/ q' i$ m5 O6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。
3 L0 H2 x( h/ n' y# a2 v- |8 s7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。( F' M4 s+ G8 B! J' [
8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。
0 X8 t4 s- E" \" j9 o9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。9 n7 U( Q! n" F9 Y/ \3 D
10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。
; w4 j. Y# o/ I3 U% R9 i B& U* a- w11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。
, k* p$ h# V3 X+ r, c12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。
% X L$ G! D) ~, M13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。: \; _0 T& L0 f3 x2 ~' O ]; E5 P7 F
(二)锅炉水处理工
+ } }* u$ L: b; p1.合理使用劳动防护用品。
1 e" t; n- m" T" w2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。
- E; }( G) m/ r1 s+ k3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。
9 c5 [7 Z0 L6 y! B! F, o5 R4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。! ^7 Z$ O, d' C+ Q& c: a! c$ z+ E
5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。
, V+ e7 I; z' ^6 r4 L6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。
H e6 x6 Q" z% h2 d. k0 |(三)空压机工( J# V3 t+ n3 |% t
1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。
7 H* h2 i2 t& [ c/ `# k. e2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。' F6 @; t, B T
3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
4 F' f- u& f+ h; @# q4.检查各处润滑油面是否合乎标准。. Y4 l, N o' d {( y/ r
5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。. }# @" x: c( G6 ]' H4 g1 o
6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。
* J# y# n& d. i7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。
* x) J, L1 P+ R0 A) V8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。2 z/ K2 f9 y+ U1 D. w
9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。: y; a# s7 t% w* \7 q% R! N, L
10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。6 c+ [+ i! O# h6 @% E9 D" B
11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。3 g% H& M( l) P C2 i
12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。8 b: R: q: q% W. C- O$ f
13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。
7 E% d. r& T( e( l5 S( w(四)变电所值班电工0 N1 K0 F2 U8 L C0 o3 [
1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。
" O. ]: j& T4 R# Y0 r3 S2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。8 `0 u) w% u# P; E3 I1 b
3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
* O& u$ r7 E. W5 C5 g4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。* {9 w2 G5 q8 G+ C) C
5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。
0 q- c7 O# `$ s6 L. t$ c6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。9 S, h$ h! x. _' T/ A, t9 L
7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。) d9 Z8 m/ ~0 ]# ]( q. k
8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。( l4 B0 L" F$ Y2 V6 k6 |
9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。
6 W, W$ ?. w7 c3 @% U% Z10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
~& L2 u6 _; |' \, R( `11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。
7 o C6 q3 y" P, s12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。# I4 b$ b8 v( n) E* J. M) ?
13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
, B6 e% a" x% V14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。; ]: M8 D4 c9 B5 ?$ c/ Q
15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。! P' q# [% T% N' `
16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。
+ K3 N1 ?3 d% |1 z17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。
+ Z: N& a& k7 z$ h(五)维修电工
1 j8 y; b6 W0 f f7 N1 q" ~' }. d1.合理使用劳动防护用品。
5 j7 B2 |, u0 D' P1 n8 X; H' D2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。. O, O( B' W( w9 j _) b. y
3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。. L1 K* T/ H9 F, A& m4 T
4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。& s0 I( G0 ]3 [0 q( w
5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。& ?: X& A. n; A# o: [
6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。* @$ T6 m A/ W, E2 V
7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。- J9 t3 Y4 ]* e X5 J, W9 i
8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。1 j, h% A$ n1 V) S% z2 s- X
9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。
3 p- q4 e) Q6 p" y0 @; {* P, {10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。1 b: V, X8 i. y! P
11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。- D1 F6 y5 W" Q4 F
12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。
+ Q. ]6 K( {8 v0 H" @13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。1 O/ j- \: Y- T; `1 Y3 M \5 I7 _
14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。
* o3 ]3 \4 n: m$ p3 A! O(六)外线安装电工: X& F1 u ~. k- T6 L+ L- J
1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。
! c3 `. v3 x: x5 S% q0 O2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。
( `% P Z5 o" X) u( s3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
8 P6 I0 {7 x- N! ?- ]) o) V- a# h4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。1 I9 u) U% K- f# T: t* N/ N: W$ l
5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。
2 a% [; p1 ?7 z- L, }/ \7 b! d$ @6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。
" ~( Z7 j" `' O( h H$ y7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。4 f6 V* @% Y' C! N6 ~ l
8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。* O" b9 u. X& [/ W$ q' q$ `
9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。) C$ A# d7 R) K; G/ I& e
10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。7 f! L( i* f5 X- m+ v' n. x7 u- [
11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。0 H* y! I9 T+ J# B( U+ |4 \
(七)弱电维修工
, `; a- o6 A2 @% a1 t+ U1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。" |- w" _, y5 U0 t9 d: G! j& ?
2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。 L* l% y$ B; D5 h
3.经常保持机房和机械设备的清洁。) M+ H" X; m6 b0 `/ r' U) w3 f
4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。
+ K8 L- S. k- j( \* s# s |6 i4 S5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。
7 {9 A( v- {) o3 `2 d5 m6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。) V6 o4 a, ^. \$ V
7.充电时应按充电工安全操作规程进行。 |
|