(一) 司炉工
+ Z: S) w$ h) s4 q9 y1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。3 ~* o% s2 |$ H; e4 q- Z% p/ z
2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。
7 X- Z  V. M: ^( L3 l: D# m3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。( j$ ?! y& f  e2 E
4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。  s1 |9 x. [8 j) f
5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。
. \. e! y- B' c: \' l6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。: ~  T) X8 ]* Y# {& a
7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。+ s! U! @" d6 h, u" Y
8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。1 U1 k9 ]" P& J  m
9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。
( k/ w0 n2 j/ M! i) W10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。
% F+ b1 W0 r9 b/ N11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。
: [" J7 E# Q) D  z% l12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。2 B7 Z: q9 x+ Z
13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。
0 x% \. @8 g; @( R/ L: |9 l(二)锅炉水处理工$ Z8 e6 t0 P$ K! l% K; w5 _3 o7 |
1.合理使用劳动防护用品。 : L7 `1 J: M# ^) E8 a; @2 Z
2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。
, o) h0 L+ p$ z2 ^3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。
7 p: G& }9 k- x4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。
- b- F  `8 [% \5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。+ B* X1 U  n( t* U
6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。
7 r$ o# ^6 X- Q$ u% _(三)空压机工. g" K/ u! N8 d! r
1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。% `9 g: E) u: f8 a
2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。: R% k7 H: v8 c# M: N# n8 L
3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
: M) h/ o3 B& Z4.检查各处润滑油面是否合乎标准。
" a4 ^& S( U, m( k) q* c5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。% w% @2 ?8 H' M' r
6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。
: E5 p" a# E: S3 p9 Q; y7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。
, H' c2 v" z) k9 P8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。2 g7 Y# E- B3 o2 W2 K$ {
9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。/ D/ U  d! [% @* P/ H
10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。) Z3 ]+ A2 V8 g+ ~9 k& I
11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。
9 Y4 R* H4 x8 T9 V2 p0 T12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。
9 T6 j6 D. L* v7 V$ R) ~( i% Y8 J13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。
( ]. X6 ?: ?* M# \9 C* F(四)变电所值班电工
5 i# U1 J- f1 B. J/ C  R5 p/ [8 L1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。" _$ ~/ c1 X- o9 d; _$ S
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。
0 ^( f9 v) e. w! ]) q/ j) R# V3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
# B0 R' W$ A( Z: {8 J4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
: b1 E9 F, C3 I: V2 e* J5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。! k* j0 v4 U4 X
6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。; ?  u6 i: z# d
7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。- @$ C2 I% Z0 ]2 m7 a1 P
8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。
0 D- Y8 f+ j7 Y4 n5 V5 N9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。
3 R; @0 x0 w5 `! r10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
/ y3 [  |! D& E9 ^% W5 J" J2 D11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。1 T2 _3 w  S1 m" L- G
12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。( w! d4 R& v2 F1 E. \* Y
13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。; T. A4 K' B; H6 ]% b
14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。8 }, i# W3 Y9 ]
15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
  x% v7 u) M8 N* z  T+ Y! w16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。! y7 ~- n% N, ?. g" g
17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。
9 [2 B4 ?# ~1 v# E' @/ D(五)维修电工
  h1 N  L- ~: w* P9 O; d4 k! Z4 ~1 ]; H/ t1 C1.合理使用劳动防护用品。& w8 F( i  _# @7 E7 q/ _- @
2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。# X7 y9 R; b0 o* I/ ?: d8 ^
3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。( B1 A; ^2 b( V$ I/ D
4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
0 a4 J0 t" n4 c0 d; w5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。
$ C4 j% \8 `9 E) S+ {! Y( Q6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。3 e6 Z: Q. O) d! f
7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。
0 \/ j' I, d. z1 V8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。
$ C5 S  M- Q. \9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。
7 L4 |& Z8 ]( G* G2 j8 }3 Z10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。
& K1 p  M" h0 j: O( \11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。# A8 c8 ?- F+ R3 h: k, v/ A; B
12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。, }& V7 h  \1 w4 D0 s$ R6 ^5 e
13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。
; p3 M* b3 g5 |# }' s3 g5 w/ \5 G$ b) M14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。* [1 _* N6 N  v1 z4 i) a
(六)外线安装电工
0 D2 Y6 [6 v% B. o% c  ]1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。
! w. ]  p4 G! t, G2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。3 k$ f2 c# W* J
3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。" `! V; ^4 k/ O( e
4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。. _6 d6 e% ^% }- D3 T/ E
5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。
. A3 ^  a1 E  j5 Y( P) u6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。1 p. i$ Y4 v  `" a! t
7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。0 i4 _8 N) U; o* b" \
8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。& Q: s& s# O% L( b
9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。
- u! |- A7 z$ f: Y9 ?; ~6 t( Z& u10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。
- G+ r. g0 i' x2 Z# r2 }& k11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。
) f0 m; ^( S. V(七)弱电维修工$ d/ x% d# n- l' n+ u! W
1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。
4 N: [) {% h2 V! T, C% H6 \2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。
0 r, b0 C; ^( t0 s* G& l0 X3.经常保持机房和机械设备的清洁。
, b6 w/ H( E5 ^. n7 R. a4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。9 I& |+ ]8 w9 W# Q' f# P
5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。
8 c6 m( O* Q$ a" G& ]+ W4 N6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。