谁有封母资料?想要!- C' p3 B$ \  l* f$ {/ g, `

$ E/ t9 f# ^9 P8 M( |8 z& X! s' ^[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-2-7 23:17 编辑 ]
发表于 2007-1-16 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
你指的是封闭母线吗,不知道下面的材料能不能帮到你。( z% P. F0 Z) }2 v, x: \
4 B* t$ R$ g4 K4 A( F
封闭母线由载流导体、壳体和绝缘材料组成,母线壳体应采用优质冷轧钢板制成,具有足够的机械强度,防护等级为IP55。载流导体应采用符合GB5585.1-5585.3标准的电工用铜材料、导体接点的接触面进行了特殊处理使连接部位接触可靠,发热低,使用安全可靠。绝缘材料应具有绝缘性能好、抗老化、无毒、低烟等项性能指标。
  a, ~" \" a7 f$ B
2 P8 w- W: [  R5 P4 t1 ?封闭母线分两种,一种封闭母线载流量大,但不耐高温,只能在200°C温度下工作,一般安装在输送市电的线路上,此种母线也叫密集性封闭母线;另一种封闭母线能耐高温,一般在环境温度700~1000℃的条件下,可维持1.5个小时的输电运行,其载流量最大可达到5000A,此种封闭母线叫耐火封闭母线。耐火封闭母线与密集性封闭母线的差别在于壳体部分,耐火封闭母线的壳体上涂有一层耐火涂料,而密集性封闭母线表面喷塑、平整、防腐层附着力强。因此,在消防线路和应急电源线路设计采用母线时,均采用耐火封闭母线。耐火封闭母线在安装时需要比较大的空间,拐弯不方便,但其安装时的附件比较少。同时,耐火封闭母线能防止小动物的破坏,安装后便于以后的运行维护。如,载流量为450~630A的母线价格为1000元/m,加上安装的其他费用,大约为1100元/m。耐火封闭母线安装时,要注意利用摇表测验封闭母线的绝缘电阻值并做好测试记录和保存记录,绝缘电阻应大于或等于20MΩ。因为耐火封闭母线为2.5m一截。施工时,每安装一截封闭母线就要摇测一次电阻值。在铜母排联接时,要注意涂导电膏,螺栓连接要拧紧,防止封闭母线的铜母排之间有细缝。但如果螺栓拧得过紧(笔者的经验是超过34牛),则会将耐火封闭母线联接处的绝缘瓷块压碎,造成绝缘下降。而如果螺栓联接有松动,螺栓的扭力小于27牛时则在母线联接处有细缝,导致接触不良,母排电阻增大。当扭力在29~33牛之间时,母排联接处既无细缝,又保证母排之间的绝缘瓷块完好无损。当整条耐火封闭母线安装完毕后,要进行通条摇测绝缘电阻,如果绝缘电阻小于20MΩ,则是在某一处或几处螺栓联接过紧,母线之间的绝缘瓷块破碎造成绝缘电阻降低,此时只能用分段法查找问题所在。在安装封闭母线长度超过80m时,还应安装母线伸缩节,母线伸缩节是有轴向变化量的母线干线单元,安装在适当的位置,用来吸收由于热胀冷缩等产生的轴向变化量。 8 @8 \( T$ `; m

3 j# T6 E1 l- W7 H$ a/ b1 R例如,在首都国际机场从2号航站楼发电机机房到变电站的线路采用的是耐火封闭母线,因为从发电机房到各个变电站的电流都比较大,在1000~1600A左右,而且地下室作为设备层空间比较大,线路不需要很多拐弯,用耐火封闭母线是比较合适的,对于以后运行维修比较方便。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-16 20:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢!我想知道封母如果分段的话,段与段之间是连通呢?还是绝缘?曾见过段与段之间法兰还翘了一圈接线片,不知是什么作用?
发表于 2007-1-25 15:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
段与段之间是连通的,封闭母线说白了就是巨型导线,绝缘了怎么导电呢?  v( I7 w$ N0 R1 d" x0 K7 ]/ n
你说的一圈接线片我不太明白,但每个分段距边缘50处都有一个连接端子,分段连接后,这两个连接端子是需要导电连接的~/ i' [8 G, e% H% d
也或许你说的一圈接线片是外壳伸缩结构

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-6 23:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
封闭母线简单说可由母线、外壳、绝缘子、绝缘介质及连接、紧固件组成。段与段间可用螺接、焊接及分隔导电法兰等连接方式。你所说的应该是部分段与段间的软连接,它的作用是母线的热胀冷缩量的补偿。