变压器发热量的计算
, w8 U8 g, p. L1 K* C! J" ~/ Y. a+ x j; ^5 _8 `2 q* R$ ]
变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。
" ^6 N4 T$ O+ Q) g3 ` 自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。
: E4 {9 a+ [5 S& d/ E 一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。" {2 u9 t- u+ C/ {% K% x
自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:, t+ d% |0 J7 |1 N/ M: m2 }2 k
Q=Pk+Pd Kw
* |- M. _; k: J3 I2 k! [: P# Q 其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw* J5 j/ e1 g, s/ Q+ F. P5 ?
Pd——变压器的短路损耗 Kw
, R0 a; ]& [& ?* ` 水冷变压器的散热量可以按下式计算:, p# ?8 D; k6 c7 `8 U
Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw 0 K& i( [3 V7 l" j5 |- o8 X
其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间
8 m# ]+ g- \7 u1 V, p: { Tn——室内气温℃
! G/ ]" I6 ?, i x A——油箱的散热面积㎡
( u( j. s3 A1 V: d3 {# v# P( G1 w 电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。
9 `- L1 w: Q# B/ ]9 ?: {0 W' U% Q
从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。