[已解决] 如何告诉暖通人员设备的发热量

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-3 18:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近碰到一个问题:
% u, s: Z0 L( c+ d一个MCC室要装空调,但空调人员要我们提供设备的发热量,我们感到有些困难,
: s4 B$ Q* t% E" O这个MCC室主要设备有变频器和一台变压器,请问如何估算变频器和变压器的发热量?
发表于 2007-1-3 19:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变压器发热量的计算
5 R0 B) Q' {, k$ E8 g' }4 R; c! K. d2 q1 ?( A
  变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。4 |% g- v2 a9 h
  自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。
% x. I: |5 R" l* Y  一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。5 T5 s9 l. r3 N$ D5 P! y
  自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:
9 C8 H3 T$ p  b- G  Q=Pk+Pd Kw : u# [6 u* V' _
  其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw; |- L- V9 e! R- K
             Pd——变压器的短路损耗 Kw

' c1 f/ \- |, }  B  水冷变压器的散热量可以按下式计算:
: ^% [$ L- c2 R  Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw
, C, E( L# J6 I% y" ]  其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间5 q. ]2 g) g( K9 w% K% u
              Tn——室内气温℃
1 Q% I8 q- I: G0 a1 \6 Y9 g3 J              A——油箱的散热面积㎡
: e( j6 ?' W, A% |8 w  电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。
8 A3 H4 E4 g- D) s/ s4 P( ~8 t% K" R" ^% M
       从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。
* }/ j' r  H: A' \3 y
7 v9 L* Q- D0 d8 H[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-1-3 19:08 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
yqwfk + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-3 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

感谢版主

你写得很清楚,我知道了.我会用总损耗去估计.对于不是水冷的变压器,我会用额定容量的1%去估计.
发表于 2007-1-3 20:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
确实有使用变压器容量的1%,变频器容量的3%去估算发热量的经验算法,看来楼主还是知道的。
4 Z: ~1 l6 G9 q / u, f) z# m- e! G/ p% k4 v  u
不过这只是经验算法,误差较大,以变压器为例可能会差1倍甚至更多,原因很简单:容量是不会变的,但损耗会随着技术的发展不断降低。