变压器发热量的计算
- K% [$ Q2 y8 X# D8 w% ^0 F' P( f' u7 c- e8 U8 _4 z4 K
变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。
5 h% o2 X6 n2 a2 b3 N( B3 o 自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。
' }1 s0 T' K( O6 ]6 b* A4 T 一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。
- Z$ Y6 Y0 f- D5 D1 h 自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:
" r: p* d! x, N3 Z) g Q=Pk+Pd Kw : L5 p" T# V: O. _$ m3 |* m
其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw
4 ?$ v v+ p: k' B' R Pd——变压器的短路损耗 Kw
( w/ Z9 g9 u, R, w 水冷变压器的散热量可以按下式计算:
: U9 x; i- S0 \/ q: \; k& [' B Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw ) q) c4 l/ r K5 r
其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间8 B: v; J- @, F4 r# @# K& w
Tn——室内气温℃# o2 @( n9 f% [" u3 @
A——油箱的散热面积㎡
- o' K, [! q+ Y) z9 w3 B 电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。
! F7 x5 v" ~& c& o' ?1 [' V
$ f& m4 b8 l" m8 X- E 从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。