在PLC与变频通信时,PLC如何检测变频器的通信故障以控制变频器." i! Z% `7 }3 I+ r2 L
LG的PLC与安川我试过,没搞出来.哪位能提供(任何品牌都可以).
4 w- p9 y0 L& ~' a& e不胜感谢!
发表于 2007-1-15 22:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试过西门子200与70的通讯,其中通讯故障采用超时判断。在规定时限内未收到数据即判定发生故障!
发表于 2007-1-16 11:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

三菱与台达频器通信,还有梯形图

三菱与台达频器通信,还有梯形图

三菱与台达频器通信.rar

239.56 KB, 下载次数: 14

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
yqwfk + 15 好应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-17 13:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
有没有人把原理说的更清楚一点。。。。
发表于 2007-1-21 01:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
原帖由 lei714 于 2007-1-16 11:40 发表, g5 p% M; Q7 c1 _% e: a1 D
三菱与台达频器通信,还有梯形图
* J' a# a6 s) _. h/ X8 ]9 g
很好谢谢!!
发表于 2007-3-27 23:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我用过siemens的step 7 用profibus 与变频器通讯, 如果通讯有问题, 打代step 7, 在硬件组态里可以看到诊断信息。
发表于 2007-4-16 09:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
进来学习一下,这个问题以前也想过,后来放弃了。再学习!