我正在自学变压器的设计。但被几个关于铁心的名词困扰。想请教论坛的高手变压器的铁心磁通、磁感、磁密的区别?另外看了几本书籍,铁心的净截面跟毛截面积有什么不同?还有铁心的叠片系数跟计算铁心的截面积有什么关系?是不是铁心截面积=3.14*R平方*叠片系数?
 楼主| 发表于 2006-12-19 20:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
假如铁心直径为125mm的。铁心净截面为111.12是怎样计算出来的?
发表于 2006-12-19 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
磁通、磁感应强度、磁通密度是电机学基本概念。  A. S# `7 d1 C7 J
磁通:垂直于某一面积所通过的磁力线的多少叫做磁通量或磁通,用ф表示,ф=BS,单位韦伯(Wb)。5 c* p- A" s1 W  x0 W& Q- n
磁感应强度(磁通密度):在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的磁场力F跟电流强度I和导线长度L的乘积IL的比值叫做通电导线所在处的磁感应强度,B=F/IL。磁感应强度又等于穿过单位面积的磁通,故磁感应强度又叫磁通密度。

1 W4 C- }7 {% R8 `5 c1 ^" N& E2 }9 f1 Q
铁心是由0.3-0.5mm的硅钢片叠积而成的(如下图所示),由于硅钢片表面有漆膜,且剪切后产生毛刺,因此叠积后其有效铁磁厚度小于总的叠积厚度,其比值即为叠片系数(通常在0.95-0.98之间,与硅钢片性能和剪切工艺有关)。由此也产生了你所说的净截面积和毛截面积的差异。 Image00001.jpg
# b5 C7 N2 P: m9 J0 V; T
$ _, S  q3 u# h0 C1 Y铁心通常是由不同宽度的叠片叠积成近似园形,其毛截面积是多个长方形面积的和,小于其外接圆的面积。毛截面积*叠片系数=净截面积。
8 z2 N# _2 i2 s4 L8 v1 X

- o# g; w7 |9 J顺便问一句,你们公司生产什么类型的变压器?
. g2 S1 d" E; k6 S8 P1 r$ \( n* X4 m" r
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-12-19 21:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 专家级应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-12-19 23:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢版主,我们公司是生产电力配电变压器的。7 [! W1 ?, S( ^4 Z1 e3 p
你所说的我要慢慢消化。
发表于 2006-12-20 00:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们主要是生产110kV以上电力变压器,所以对于配电变压器细节方面了解不多,大家多交流。
 楼主| 发表于 2006-12-20 00:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
版主,如果按你这样说。那变压器铁心的面积计算是应该先算出铁心直径,然后再确定铁心要叠的层数厚度和片的宽度。计算出多个长方形面积的和乘以叠片系数算出净面积了。对不对?) ]! s( B+ c+ e
另外还想问,初算每匝电压等于磁通密度乘以铁心面积除以450。这个面积是用毛截面还是用净截面来算?
发表于 2006-12-20 00:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
差不多,不过每个厂家都应该有自己的标准铁心截面图,每个直径对应一个,该截面已经进行过优化(使得级数和面积达到最佳匹配,这也是一门技巧,需要编程优化),这对标准化设计也有好处。
& l. ^9 d) G" c  Z- l所有电气计算均要使用净截面积。# a. O0 U2 Z0 O/ b
6 V, b# R0 k/ S
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-12-20 00:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-20 20:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
我记得我们公司的铁心截面计算是用Excel来算的。
发表于 2006-12-20 22:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
配电变压器铁心级数少,用excel表格计算可能也比较方便吧。0 |( y7 _+ D0 E6 [# u8 u
不过excel内含VBA(Visual Basic for Application),编程能力也很强,和excel表格配合使用的话效果很好。
 楼主| 发表于 2006-12-21 20:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
是的,我问过公司的设计人员,他们也是用excel加VB来进行设计的。
5 L0 S2 R' Q  ~, @/ X5 `, Y* k1 D6 j& B* Y2 ^' v* x% v9 Z
但现在由于公司内部竞争太激烈了,他们都不肯进一步教我设计。所以.....
发表于 2006-12-21 22:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实也没什么,搞电气设计和其它的一样,都是熟练工,如果让你作,用不了几天就能上手。" G. T% \" h0 L1 _
只要懂得原理,没必要一定要把细节的东西搞清楚。
$ |1 S8 L5 G7 l另外,就好像你提到的铁心截面,如果你有铁心图纸,计算一下各级的面积和,乘以叠片系数就是净截面积。然后用450什么的公式就能求出匝电压,进而计算出高低压线圈匝数...你有详细的图纸,还怕不能倒推出计算方法吗?三维网上至少有20本变压器方面的书,有空多学习学习比单纯搞电气设计有用的多!
+ V4 \/ x2 X. t5 u# x2 O  B有什么不明白的大家可以一起探讨!
- B2 E3 N: _. V( C, Q5 L0 N
- ^) _, U  w. e* d7 _2 |0 u  X[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-12-21 22:09 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表