|
发表于 2006-12-27 11:30:46
|
显示全部楼层
来自: 中国江西鹰潭
可以正常工作的..图中继电器的标识是从上往下分别是,,KA1 KA2 KM..当第一次按下按钮时,KA1动作并自锁,KM主接触器动作.在KA1回路中的KM常闭点断开..为保证第二次按按钮时KA1回路断路而不得电( [# n& [0 N* n8 ?) E' P/ d
第一次松开按钮后.KA1回路是不通的,KA2回路中的KM常开是闭合的.就为第二次按按钮时KA2动作得电做好准备' H' K6 [: `$ l1 u8 o) q" i" \
9 h$ G+ u+ v, k9 e. @ 另:继电器控制相对来说可靠性还是挺高的.只要控制回路设计合理并不存在寄生回路.和PLC相比它的控制元件多.系统复杂.盘柜大等缺点
( m5 J6 y' `/ h5 z0 b0 u' B
5 u* u$ O6 |4 o+ ^/ i 以上愚见.仅供参考 重新照了一张.,相对要清楚点了..呵呵.条件限制没有办法了..
# l; c# V0 A. z6 K# ]
' U* d. U! ?9 D. G) f7 `[ 本帖最后由 hhg1112 于 2006-12-27 11:40 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|