发表于 2006-12-16 07:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
' `' ^+ T+ T0 x- G+ F: x* P' |37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。, ~" C4 u4 a* k/ d
电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 k7 S& }4 Y+ X低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
3 {9 q1 N* T: |: w+ ^' g* E- q: n37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。% B' z2 ], |9 X
电缆可采用VV22-3*16+1*10
  X" Q. T  f) c9 G$ p/ Q; J2 ?
前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼主已经说了
! z+ E- I5 H, a3 O" |4 `4 Z  年最大负载利用小时TMAX=6000H' e* L) c$ d" X6 A" l6 g/ Z8 L- c

2 a6 S& l9 }& K# P# G电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米- g8 A# z5 l% ?: r9 m

: ~  b: I3 L3 q2 a/ q) z7 {$ p额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.