如图,两端接法兰管件,G3",中间单向阀件螺纹为:ZG3".
2 w3 A5 ~2 O5 W问题1:工件连接后试压,0.8MPA压力以上,经常渗漏,安装螺纹难把握,既要方向正确,又要保持上下法兰中心距,也要连接紧密。( S" a+ v; T5 {$ T- @+ \
问题2:螺纹改为:ZG3接ZG3,锥接锥不知道效果如何。4 V* {: T, s! p/ f/ F  f- b
问题3:保持上下法兰中心距,也要连接紧密,这样连接结构是否有改善的空间?
- v2 L8 @/ V$ E9 e) L
. y  U% j+ O& e; |/ w大家指教,谢谢!
3 j  b5 S2 F& W
QQ图片20190418153157.png
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
顶一下,求解答!
发表于 2019-4-19 16:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
皮胶加麻,你问一下安装暖气的就行了
 楼主| 发表于 2019-4-19 23:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
112332wu 发表于 2019-4-19 16:41
2 o/ [6 Z7 C# s2 B( G  ^8 C皮胶加麻,你问一下安装暖气的就行了
3 k; y9 _2 A, O
哦!怎么使用!
发表于 2019-4-19 23:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关键是管道里是什么介质,0.8MPA,压力并不高啊
 楼主| 发表于 2019-4-19 23:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
plc 发表于 2019-4-19 23:445 W% ~+ O, v+ V
关键是管道里是什么介质,0.8MPA,压力并不高啊

2 s" m0 U! A6 g1 W* D常温的水
发表于 2019-4-23 11:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果是图示的直通件,为什么不做个焊件?一次做好,不用那么多的管件连接。
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
中国槐 发表于 2019-4-23 11:29
# d7 P# ^, A9 b# z  P如果是图示的直通件,为什么不做个焊件?一次做好,不用那么多的管件连接。

; _) f  l' V) R. _5 G  P谢谢!但是,焊件的话,中间的单向阀怎么连接!
发表于 2019-5-9 10:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做消防管道的应该比你这个要求高一点,缠麻丝没有。你不会直接螺纹 链接吧。
发表于 2019-5-26 20:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般情况下,螺纹处缠绕生料带就行了。而且还要看材质。如果还有渗漏,就多缠点儿生料带,等接口螺纹生锈了,也就不漏了。
发表于 2019-5-29 21:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一边用硬管,一边用不锈钢波纹软管
 楼主| 发表于 2019-6-11 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
xxmvozl 发表于 2019-5-26 20:04; ~  [; d5 O! P
一般情况下,螺纹处缠绕生料带就行了。而且还要看材质。如果还有渗漏,就多缠点儿生料带,等接口螺纹生锈了 ...
( A# [8 |$ P  r6 O7 m
有道理,那得等!
发表于 2019-8-24 07:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你这套结构没有可调整的位置,你考虑一下法兰接的管路可不可以有可调的结构