[分享] 横河DCS常见问题的解答

[复制链接]
发表于 2018-11-14 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 mumuzir 于 2020-7-31 14:44 编辑 9 V! y6 b5 f7 ^: u+ E+ ?% x

$ \/ l+ q, `, A9 T# x 题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?4 K* h) @5 J! I0 [/ S& a7 \
答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。; k( d+ t7 _7 ?5 J. ]  D+ ^& U/ M& }
) ?4 q8 x& f  V! ~) v
问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?
6 @! F+ K! S* w* E答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。
6 W# C2 a0 @6 u0 c
$ y- e. n8 K0 _% O; x 问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?
7 S4 }  @$ z% q: v/ j7 u答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。8 x( w/ J: j3 B; L8 m
如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
2 y6 H" J" ?9 _' v5 N0 @7 ~- e* X  e  Z, P: A6 N8 I* y' t& [
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?4 F5 F7 L3 l) v- y. M$ G% |
答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: 9 w8 j* T! ]1 U
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
2 Q* w( A# h0 z( h& Q+ z7 M+ X3 p 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。
- p% s9 a# r5 N 关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。* p: ^7 K* `2 u7 [# J. K% w

6 t2 [9 W# O  K5 [, c 1 @+ u: m! t* q1 V5 ^/ l$ a, L
; p& |- A4 n! [3 Y9 O