[分享] 横河DCS常见问题的解答

[复制链接]
发表于 2018-11-14 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 mumuzir 于 2020-7-31 14:44 编辑 " h% T$ S6 F/ g7 t6 Z( q

# R, f* f4 p6 Q 题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?
" E! O( a; e: Y1 y5 N0 n# S答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。8 B  ?- u% J- i+ @9 A7 A' m0 l

7 k* V- Q" A0 J/ O. Z0 t 问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?
; U% P' [' @+ H1 L" t* y答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。
9 C# z0 G) D. u; q* I
1 ^  l+ y( @9 m- Y( ~- b/ o0 r. {: R 问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?
% r" u. C$ c  v8 q' f答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。) A$ d1 J0 r3 J$ a' `
如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
  W* E, q7 M7 L5 W' x$ L! H
' z/ j7 Y" ?0 `  ^, T$ Y8 Y 问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?
# d& n, N) X& e/ Y3 V# }+ n 答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: 0 y* X6 e$ }/ G+ V2 T1 g
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
$ a0 N: P, G2 N% q& d/ X! G1 T 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。
; Q1 _" ~3 j! ~. T5 L8 n3 ]% R 关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。  {, }8 g3 H. o1 d; I& e