小区绿化喷灌,恒压供水,请问有什么好的方案吗?谢谢!
- f* V: b1 ^6 d4 T. B2 A9 b- N
% i" P& Z: K- [8 G$ a: C! s[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-28 22:09 编辑 ]
发表于 2006-10-31 10:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我谈一谈自己的看法:
. o0 N. Y$ \7 q& J
& u3 y4 o% p+ b  1.采取恒压式变频喷灌,可以根据水压设定进行变频控制,采取这种方法的话,如果考虑经济效益,我认为有些是有些浪费。2 v2 a2 \, j' a7 f) ?/ \5 |! X7 `
0 y, f8 j9 a  v/ t: s" n- v
     通过设定的压力值作为给定值,根据水压的变化与给定值之间进行比较,然后调节变频器的转速,达到横压的目的;2 X% E" V+ z3 v* G' D4 ]
% N' b/ N. l: W! \+ U( Q
2.  如果要求不是很高的话,可以采用定时或根据天气的变化(湿敏、温敏)来进行喷灌;' ^: ^2 k: Z8 v
$ ?: r& X7 n: C9 v* a" t1 j
        以上是我的拙见,望指正!

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,终于看到了你的实力

查看全部评分

发表于 2006-11-14 00:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
要求不高的情况下,可采用接触器和带电接点的压力表或压力开关来控制
发表于 2006-11-14 15:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主:+ U( \; y8 v' i9 w, D2 {/ W

- ?" Q0 t8 c. k2 o0 E恒压供水是要用到变频器的,而且你用在小区,不是工艺上.
. _& e9 M; o) c4 V2 z, {
' Q5 D, L3 v) X% ^1 Q所以我的看法,压控开关与单片机结合,放在一个控制箱中就可以实现了
发表于 2007-8-28 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我也在找恒压供水的变频控制资料7 S+ u$ O# [( E1 l& ^2 M