发表于 2016-10-23 18:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一隧道深达到800米,用得是发电机供电,末端电压显示有400V,在运行150kw的设备时,启动设备运行电压在320~350之间跳动,导致无法设备正常运行。请问各位有没有什么办法解决?
发表于 2016-11-1 18:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如发电机功率充足,则应更换更粗的输电电缆
发表于 2016-11-1 18:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如发电机功率充足,则应更换更粗的输电电缆
发表于 2016-11-4 15:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以加无功补偿试试。该设备也可以换变频器。
发表于 2017-2-25 07:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
没讲清楚负荷情况,电机的启动方式。在发电机容量不增加的情况下,可以考虑增加电缆截面或降压启动等方法。
 楼主| 发表于 2017-4-1 15:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位,已解决,电机为星三角降压启动,75k瓦,整个设备在125kw. 增大电缆有效缓解了这问题,距离太远,还得考虑使用升压器,或者正式高压电进洞。