最近湖北当阳电厂爆管事故造成多人伤亡,现场勘查为测量表座焊缝开裂所致。在制造厂焊接过程中有更好的办法做完全探伤吗?如果没有此类事件还会发生,该如何解决?
. P' q9 ?  B/ P! l1 S' }
发表于 2016-8-17 12:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
开坡口,全熔透,如果厚度和结构允许,就UT+MT,或有可能做不了UT,只能MT或PT
% s& g. S1 X: d: _' O然而严格执行焊接工艺,保证坡口形式和焊接过程的参数,保证焊接质量才是主要的。。。
发表于 2016-9-8 08:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
高压接管应该有管座。涉及到两道焊口。如果想比较稳妥可以采取做合开扣件再射线拍片。