[讨论] 两种星三角降压启动方法的正确性

[复制链接]
发表于 2016-7-2 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 han912xue 于 2016-7-2 13:42 编辑
" X( B. s( T4 }" T/ t& U
- |  a3 K) [* I3 o0 s, w5 v这是我在接触电气设计之初遇到的困惑,通过向别人请教和查阅资料,给出了一种合理的解释,欢迎大家批评指正。. C; j: ~- [( c2 z( M- n; N
预备知识:  r7 g% T. P' G- M8 X
1)了解Y2系列三角形接法三相异步电动机的接线柱代表的含义,了解星三角降压启动主电路原理图,我们应用三个交流接触器来实现。3 v. g  e$ \1 \
2)了解三项交流电路,看懂电压电流向量图
! ]3 v: f( G8 ^( G1 V5 H7 {3)了解电机定子绕线方向6 C* b9 G# W% j
4)一般星三角降压启动控制线路可分为PLC和时间继电器控制两种模式,而时间继电器控制又分为得电延时和断电延时两种控制方法,具体大家可以查阅相关资料,今天我们只讨论主电路$ H! y. }) O: C7 w9 E# x; Q

# j* `6 ~6 m% L  j( W% J# t1问题的提出
$ ^8 Y" m# `( S4 X9 R1 ?8 P3 N! l8 ^8 o
如图* Y  V, e2 N" i  B
QQ截图20160702131814.png # ~5 q+ A% t4 D$ T  E! Y" Z. |8 y% Q
1 X4 @( x% P0 f$ S4 \1 `* [
接触电气设计之初:询问一线接线员工,两种接法他都试过,均能正常启动: |( Q1 I% {) o) d8 v  C
主:KM1和KM3得电,电机运行于星型接法模式,KM1和KM2得电,电机运行于三角形接法模式  `  C8 H/ }9 `/ t) T

* Z3 F& P1 v; J' N( [由此我开始查阅资料,就有了一下的推导图
8 ^6 H4 ]3 @! f- d4 Y3 w# m$ n5 F, x, ]6 M3 V7 a6 ?
两种星三角降压启动接线.jpg & t5 C: {+ P" b  O
6 o5 w8 `# N! |: O  ~& K* b) v
水平有限,可能有不完善和错误之初,欢迎大家点评!本图为本人抓拍,转载请注明三维网出品/ ]5 d5 b8 s3 o" g+ ~3 R7 i
初任技术一级,倾情奉献。感谢TKG-09的大力支持,感谢老大和SW网及管理层和技术团队给与的支持与信任!