[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教0 C3 u: Z: Y  R. P* G
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,2 f0 q8 z- X6 @( R3 n+ _1 |, C4 N& B
你將數字信號存在D200裏面,
4 W5 y6 v. S6 }$ P* T# K; y! R! y你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。9 u+ W9 j: D+ N) I
根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
3 v5 Y7 b' b# ?4 S5 d( K即[ddiv d200 k50 d220]- E% E& D3 b5 I
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
% h5 E! k: ^3 O" ~' _, B" j! D比如,; U, \" [6 E$ ~& K& w
你將數字信號存在D200裏面,( e7 F1 Z" k: r) b% |" C! f2 {1 l" E
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

  m0 j5 t* w3 P0 x- D; `" N压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
8 a' z; `/ g6 s9 c' e压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...
* A0 j) ], H4 ~
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:270 o9 ^) p" y6 h
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
- h) z1 v7 ?8 a. @( y
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32
$ F1 @: H7 {! q# Z你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
& H. C" N( }& H7 A1 @0 k3 Y5 z9 E
我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习了,大师讲的真好!