发表于 2016-1-27 11:18:15
|
显示全部楼层
来自: 中国天津
2.楼板荷载标准值: 6 q6 {* Y5 {4 v" X& P% a
2.1 面层恒载取值:
8 E8 f6 `% ^( U( _2 N# `(1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。& b3 w- G, S3 k7 u* {) p2 P5 Q/ ?7 ?
(2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
' H2 F6 s& ?- R: M" D(3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。% G$ }2 M8 b5 q! y/ R1 n
坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2
r( a# R1 l4 ?3 F屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2* [' [8 }, ?& B
(4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2 楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2
5 @0 p# g1 ^5 X( n0 M2.2活荷载取值:* t9 B* g1 {: ^: X( h+ {: A$ e
(1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,
3 b: t8 u. I: Y! N0 W(2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,
3 q: b- `& K" L4 e/ O( o9 y$ M(3)阳台:2.5 KN/M2。
" c" x$ a' K* j- j9 X(4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。" A8 Y4 u: U( G' R' i9 B9 n2 I
(5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。: H) ~& i5 R% u- `1 C, @1 W3 a
(6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。
) p0 ? i c" {& E; F7 Z$ o7 b/ h% S: G(7)不上人屋面:0.7KN/M2。 |
|