[已答复] 请问这样做5*5镀锌角铁底架,能否承重3.5吨重量?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 dlch8 于 2015-5-19 11:14 编辑 ! Z3 I$ Q3 d- E7 x
9 r6 e2 `' X0 I% e) f
各位师傅:本人住商品房,想在房间里建个水池养鱼,想用5*5镀锌角铁焊铁架底,架子平面如图,圆圈代表支撑脚,不知这样的设计能否承重3.5吨,商品房楼板能承受得了吗?先谢谢啦
8 C4 h1 t; E  R* ~* l* C6 `9 u

架子平面

架子平面
发表于 2015-5-19 14:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?
+ N  M8 S. r& I; w8 Y. Y- ^& x* E5 l你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了..........
搜索
  m8 |3 U4 S- D+ @& _
复制
% _( q5 ?# |0 Y+ o
发表于 2015-5-19 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
商品房的承载量是每平方米300kg
: ]9 [# @$ ^& A你那个每平方米接近1吨了
  _, s2 O; z: h) W* n( Q7 Y; h估计要塌方
2 r0 Q3 ~5 Y* J" _3 w- a; O. M建筑质量再偷工减料的话--指的是楼板厚度和钢筋
, V* ]7 L, u, }, @那等着倒霉吧
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lao_ting 发表于 2015-5-19 14:08 static/image/common/back.gif
; i' w( ^0 K1 }9 p& [$ }你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?+ }0 v/ I1 ]: Z4 ^7 b6 s9 G, T
你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了...... ...
9 Z. h% W# z+ X3 @! ~/ j0 ?5 h) u7 R
不知道啊,问个问题居然问出地震
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
千军一将 发表于 2015-5-19 17:13 static/image/common/back.gif9 [$ o6 ~4 U5 ?/ E8 L) N# x
商品房的承载量是每平方米300kg
9 W% B# N' a) N; t2 \, @你那个每平方米接近1吨了# x$ D8 j$ D6 \  E- ^. H1 ~5 p( d
估计要塌方

* t  G4 O( a3 ?/ e! U' g/ r你连面积都不会算,倒霉的是你吧
发表于 2015-5-19 20:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
算一下面积:2.5*3.6-1.2*0.8=8m2
6 C+ a7 w; y/ z0 s) z4 j: r载荷:3500kg/8m2=437.5kg/m2$ {! e4 x  M+ M$ Y' z9 d2 D8 ?' C9 @
如楼上朋友所说:商品房的承载量是每平方米300kg
! b' |" Z: k5 S% M$ }好象有问题!
发表于 2015-5-19 21:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的是楼塌的
( Y0 |% m0 r5 g
发表于 2015-5-20 07:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
他是用脚支撑的,受力面积更小,问题更大
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢各位的意见,为安全起见,按300kg每平方为标准,放20CM高水就算了。
发表于 2015-6-2 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
厂房500KG/平方米。住房是300,你那图算个面积,X密度不就知了吗
发表于 2015-6-2 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用地脚支撑就只能算地脚的面积~这样算的话你那鱼池肯定不行,
发表于 2015-6-4 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
建筑说的300Kg和这个不是一个概念,你的所有称重都在角钢上,接触面积很小,单位压强肯定大。从角钢考虑,理论上可能没问题,但建筑未必行。何况你这种使用在建筑设计上估计是不允许的,商品房不是专用的建筑
发表于 2016-1-12 21:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在鱼缸做好了吗?5 U' F, x3 A) Z- W. j
房子怎样?
  M. X: t) n% Z8 b, |坐等:lol::lol:
发表于 2016-1-14 09:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
见过水罐车吗,不要用架子支撑,否则房子会塌的。直接把水箱放在地上或用砖砌支柱
发表于 2016-1-25 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的鱼缸做好了没有?最后的结果如何?给大家也说说看。
发表于 2016-1-27 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2.楼板荷载标准值: 1 b* |2 ?2 ^) z. J
2.1 面层恒载取值:/ g4 q1 R0 g9 [  c
(1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。
! `  Y: G, a! u# U& y1 `& X; N(2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
8 g7 |+ D; ]1 Q; {. n(3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。
7 e2 j5 {3 K& `坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2+ a0 K1 q4 T( U) x" e8 l. m
屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2& Z3 z( G2 I+ X$ W: N/ }
(4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2   楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2
2 r' Z5 K9 O0 @2 i1 K6 n2.2活荷载取值:' a$ X/ k2 ~# R; N' V6 T( G8 }
(1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2," V5 g/ {( P+ Z4 d6 {" ?8 I# {* J
(2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,+ ]; ]: |& j: L4 Z
(3)阳台:2.5 KN/M2。
+ ~& m. E6 i8 w& Y3 F(4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。
9 ~) J5 k" ?- U  [9 w(5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。
% D2 J5 O. Q! {# T(6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。) ~! D% H) I/ J- I
(7)不上人屋面:0.7KN/M2。