QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2373|回复: 3
收起左侧

[已解决] 160KW超音频IGBT电源故障

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-11 17:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。  {; A4 E9 o1 k

& f5 N$ p  a/ `" |7 i# [[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-10-19 16:12 编辑 ]
发表于 2006-10-12 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
供电电源是否由交流接触器供给的,如是请检查接触器触点有无严重氧化的现象,三相整流桥模块损坏往往是由于供电电源缺相或虚相造成的!重点检查有无虚相,往往容易被忽略。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-12 20:42:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 zsw158 于 2006-10-11 17:52 发表
1 B/ f  k3 J4 r; Z0 [$ p我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。
$ w# C5 Y! X  l/ F% P% K, i
0 }+ J" ?4 R  J
可能原因:0 J2 I+ O1 k+ m' \  Z- \. j% N
1、负载短路;' O: o  v* G7 ]
2、三相整流中哪一只管子何时导通,在时序控制上是极为严格的,如果驱动电路损坏也会造成这种故障

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-10-16 09:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢指教,问题已排除。是驱动电路问题。