[已解决] 160KW超音频IGBT电源故障

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-11 17:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。- U/ [/ d+ p6 X! i* Z* d9 n

! l4 j0 h7 h) G' R0 x[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-10-19 16:12 编辑 ]
发表于 2006-10-12 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
供电电源是否由交流接触器供给的,如是请检查接触器触点有无严重氧化的现象,三相整流桥模块损坏往往是由于供电电源缺相或虚相造成的!重点检查有无虚相,往往容易被忽略。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-12 20:42:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 zsw158 于 2006-10-11 17:52 发表
( T& `- J$ k& V; x# Y2 U我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。

1 T& b( j0 W% }$ p% P
* S3 |4 |5 j- L! {: c* X# W可能原因:
0 f9 E' r3 G- O5 R0 Y8 k1、负载短路;
8 d6 `3 e# g4 l9 h& H$ A- K. L& r+ X2、三相整流中哪一只管子何时导通,在时序控制上是极为严格的,如果驱动电路损坏也会造成这种故障

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-10-16 09:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢指教,问题已排除。是驱动电路问题。