zls888 发表于 2014-6-5 08:17 static/image/common/back.gif, Y' o- n* H' ]6 X5 O 看了二遍没看懂,这个压力跟你的冷却效果有什么关系?现在面临的问题是控制系统油温吧?
shifeng18 发表于 2014-6-5 11:40 static/image/common/back.gif * T& l( X5 _6 Z/ q3 `/ ^5 S7 D关键问题没有说明,压力下去工作是否正常?压力下去油温是否正常?如果都正常就没有问题了。如果工作正常 ...
冰雪男儿123 发表于 2014-6-5 19:29 static/image/common/back.gif 1 ~0 b! Q( b1 g! z; q" U回复4#shifeng18:压力下去了,油温还是没有降下来,也就是你说的不正常。油温高降不下来,现在我怀疑板式换 ...
冰雪男儿123 发表于 2014-6-9 20:11 static/image/common/back.gif 0 h/ C; V H; d$ I/ ~非常感谢haogege2000。你的这些问题我们也经历过,也是怀疑热交换器冷却水侧结垢,导致水流量不足所致,酸洗 ...