[已解决] 380V电源线国标

[复制链接]
发表于 2014-1-17 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2014-1-19 10:54 编辑
' B4 ]1 E0 K, Z1 j+ H4 d, s' }' @' P/ d
在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。, ~! o) X5 t- }* N( C# x
接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。
# \* D' M" L4 `  @1 m$ M中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。# a7 `$ g, j, L: t. x" V
其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif7 w* O  Q; V1 W8 o) x1 ]/ n
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...

+ D/ s& `3 G1 s! y- O0 S; |谢谢回复' q& A! ^# n1 V  l" {8 z
主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!$ F9 I2 w5 L, F7 P5 j7 X7 I
国内的电工是认颜色还是认色标?
& m" _: G. l7 t3 I: G4 E- B$ J, g; Y# \! q; ^. j
零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。
4 C5 l/ Z+ c$ K( h& o6 Q& ~' \! ^( i) g. A/ S
国内不明白R,S,T,N,PE吗?: p6 F/ r; U  w$ N  w# u
. _1 L  n+ @% _. a
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?' A3 F8 u, {2 r+ l$ P$ Z
) E, ?" }+ O  W2 m$ \  K, Z
根据国家规范规定:380V三相电源分为 * ~* X: u! f$ x) {
A相、B相、C相、零线、接地线。   A* t, `/ |/ T; {$ T0 R, v! r% K; f
色标为:
$ A" i- O4 V2 W' ~9 cA相为黄色;
) F  d/ a2 p2 Y; o; j( p: r, D# FB相为绿色;
# V8 y' Z5 F: Z2 G( jC相为红色; # ?, a6 g5 K4 i- u% i
零线为淡蓝色(或蓝色); + f" N) q$ ], ]* ?2 E: C2 h2 t. L
接地线为黄绿双色; ; e5 T* c/ H1 s4 _% m# o
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif
+ F2 ]; U# _  y) e$ @三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...

; W3 c  T3 b7 [9 F: |* q; B国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2014-1-18 09:43 编辑 3 H  \7 V4 B2 Y, R
2 Q  \1 ?& u1 B# i5 A1 p

( ?/ P1 T- G0 M3 P& a+ {8 uGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识

( l5 I( r- H  A" e7 `( W0 O' W7 }
8 a$ f# |5 g: F+ O国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:
+ L9 I; D5 k/ j' g, z$ H下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。
) [" T& z  G$ Y+ Y7 s% g+ r/ l中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。  g. s) ?9 N- N9 n* j1 S# d( I2 X
保护导体应使用绿-黄双色组合标识。4 g0 C& \& f- ?7 D+ t  w
交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。0 r( @! W' I, H) f2 T# d
由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。. X0 Q$ B2 O' ]  d
# O- K  w9 l, X* ]& \

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif& n( e! J. D3 R; H
GB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
# T: i8 v7 Z- q/ _+ X" V8 \# Q- e: J! J9 O( Z6 o) b
国家标准规定 ...
& f) j# \9 j2 j7 }. p$ H$ ?
非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志
1 K: H0 C9 p' C* u- N4数字识别' N$ [/ p# L0 |( q: c; ]
5颜色识别