! x9 q6 W, b- ^& Q  S) @( T, c在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。
& }& S4 w# x" s6 {; d* [- T接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。
0 b1 q0 }6 `3 U5 x- V9 ~' B中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。
8 l( ^" G' m# x$ l' d- z其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif* Z$ ^5 d! V# A' \/ ?; t. l4 _
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...
/ H! G. s, ]! e5 d+ v8 g( Y$ [5 N; B
谢谢回复! B$ P* y, U3 X! H$ L
主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!
9 S4 [& y. H/ l, I& C$ a# C. J" J% v国内的电工是认颜色还是认色标?
; j" p$ x& Y8 I( K" D# p& {: J0 F" ^& F& K. A* _
零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。
% L& Y& d; j! H# ]& S. w9 c$ f8 M  p$ w* q$ G
国内不明白R,S,T,N,PE吗?
! ]8 I7 @+ H7 X7 d' m1 b( r' b$ d, N2 `! \8 w
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?2 s, }$ ]/ b4 X1 G- C( `! ?. l
$ u6 }" O9 d! [% R+ E0 b2 e
根据国家规范规定:380V三相电源分为 % O4 H5 g2 J- n0 Y
A相、B相、C相、零线、接地线。
; {; {+ U/ g- n* M  M" U) E3 _- w色标为: 7 s% C( W- d( F  x; p! n5 c1 T) P/ k
A相为黄色; 0 D7 y$ c8 q9 h$ Q% v
B相为绿色;
/ Z9 h- v8 L  [5 E6 N0 sC相为红色;
& S2 f- F: V) r" K+ R* c零线为淡蓝色(或蓝色); 0 x1 I1 r6 U) `
接地线为黄绿双色;
; P. {1 n6 ]5 s( R5 h+ K0 _
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif' @3 S: w3 H1 |7 B/ M  W
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...
5 Q5 W3 Q2 G0 k: g( P( \/ |. I
国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2014-1-18 09:43 编辑 : p3 H- n& @4 G
$ U/ t( w1 O; S6 j) U$ K  f

! z7 C/ |& @  EGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
+ {1 z1 T4 O3 Q- Z

( ^4 ?0 P9 j" _& z: _& V0 X0 ]5 P国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:
$ H3 j& b: F2 S# u" w# U" Z! {" h下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。7 x" k8 d. R+ N# C
中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。
4 w" [/ k  y$ \# h% [7 C保护导体应使用绿-黄双色组合标识。" d" F, l! [! j& z
交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。
- Y5 f3 W5 `$ B% _由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。8 t4 c; F0 y/ g3 @

- {* T7 E1 q- [( n2 I* h: h' W7 N

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif
( w& B4 O; w, A# ]! x8 ]: j  R9 f! f$ K! ?GB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识8 b$ e2 p3 u  k, a  w" b
& S+ v3 d& j0 ^8 z! F  s
国家标准规定 ...

+ w; m+ y8 U. Y( t" f( @8 ~非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志
, M! b& d9 u  b% j. @0 L4数字识别
# p/ V0 e' B  c9 e% _7 I6 |6 C5颜色识别