这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?+ h; x, g$ D" m3 C: ~
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
* i  l5 s6 v/ _2 z! w% \% a# I- H
% G2 D# ]# P7 fU0——导体与绝缘屏蔽之间的电压% R& b& D1 P* P' m' y
U——各相导体间的电压
' W, r7 r: R. a+ }
% {3 U1 X5 G8 K1 w9 ^8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV# Q4 c/ O( F/ Y9 Q! O. r2 X2 i
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
. h: v( f. g( C/ W& d( v) n* Q/ _$ p9 ]% ?# D1 L+ G' ^# I0 G3 i- V
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
* K4 w  U0 j5 V1 _+ u; {' I8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆0 o* b' j3 S7 g4 |3 l9 x8 l: k

# r9 J* K0 k, W* H; q; ~2 }% uU0是按系统接地故障持续时间分为两类:: |4 O/ [) ^! m
& M) S/ ]& F1 [3 g4 F7 k
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
/ G1 X5 B8 N; i+ S' [9 f
/ u, j! k" f# l* j6 v第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif* Q% K3 ^# {" }, ~! J
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。; o- C1 }' B% ]! w1 j' A# U
8 t; _1 A- J" u; \  T
U0——导体与绝缘屏 ...
, g/ w! V+ r( ]7 S
前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。
+ t3 L5 s  I$ J9 O( `可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif
* [. J% g6 h. i, e技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008
( q( z, H4 L$ L9 l0 c
今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!7 C- U4 R' d8 ^& m5 b
非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
6 N3 G) n- q0 X( d, J9 d
* b/ |  R0 R7 y* A( R/ T) |你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif5 x3 M; Z  U+ h& E. j
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。

  g6 k1 e  _4 g1 I2 J( f绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif* S: s% `) ?0 `1 E+ i0 g
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的

* r3 O% {6 j- p; G那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif. \% I/ x+ R* p9 I+ b; R
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

) t6 [7 u) n) ]9 q. Z' ~我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!