这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?
4 D: [3 o/ e* \4 p8 s9 B
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
& R2 X: u% n& x/ ?
! w# U, O' V* H+ H2 T: `U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
# h4 E0 J: v9 k8 p2 JU——各相导体间的电压
! q" r% u$ H$ D$ x. Q
& L$ J+ D7 {* a; m! G8 R# G: N& d8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV: O) \" W2 e" Z; p& @# y  O! F
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
% G+ x' C" o' T% I1 @$ b5 i! w0 I! O) B. u5 F  b
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
8 g/ D4 _+ w4 @' A; T8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆( h5 a* n" T6 i1 Z
/ Y  ?  \& `4 v( y
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
' I* x  k; B. |$ u3 G  j- x5 i+ I- N; h3 k1 `7 L# t  U
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;2 n; x4 j* ]9 {, M! J

. k3 [2 b0 q7 ?4 @第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif
  L0 L8 Y) s+ m* D! R& R8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。9 K& {& O( @" g! U* [3 c
0 N# O& }' R( G8 `& Y5 c* \
U0——导体与绝缘屏 ...
( N+ e6 a  X* x- n
前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。7 H  k# {1 J% p$ H/ z
可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif' ], r) R. b0 x) d* M$ ]
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

2 X: Y0 z/ V3 U# ^今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!
# D$ v: [. a9 h, q7 y% J# M非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
: F+ z+ T' K" F# i% A, t  O
4 K% {4 u3 G: q* s你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif. D/ o% ^; n1 x7 U7 N
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。

( z. G( @, \' h绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif' e/ W0 H! i& \3 c1 B3 _, n  E: [
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的

; ~* [$ B7 r$ y, o  H6 r6 O; g那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif
* m. x8 T% d3 l4 n& t0 K* N+ s! E从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

+ `) ]' g, e" P我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!