[求助] 机床变压器输出端在接地对吗

[复制链接]
发表于 2013-10-22 17:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问机床变压器输出端在接地对吗?
快照3.jpg
发表于 2013-10-22 18:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对啊,车床安全电压不是36V以下吗,控制变压器要是不接,电压差是一样的,但对地电压可能会高很多,这样不安全

点评

36V以下就是安全电压吗?句子的后面部分就不知道在说明什么啦?  发表于 2013-11-5 18:01
发表于 2013-10-23 08:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
从图上看是这样的,机床控制变压器输出一般是36V的,要求一端接地

点评

哪的要求,“要求一端接地”?请给出出处或理由。  发表于 2013-11-5 17:53
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要有输入端接地,两种间的差别是什么?

点评

“输入端接地”?还要“两种间的差别”? 过啦!  发表于 2013-11-5 17:51
发表于 2013-10-24 11:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定要接地的

点评

就那么肯定?即然是技术讨论,还请说明理由。  发表于 2013-11-5 17:47
发表于 2013-10-31 16:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是隔离变压器,不能一端接地,防止对地构成回路触电

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论!

查看全部评分

发表于 2013-11-5 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
图上是个隔离变压器,按图就起不到隔离作用了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论!

查看全部评分

发表于 2013-11-6 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 UVLED 于 2013-11-6 11:22 编辑
  e: K, D1 ~/ A2 y! N
" `3 c7 h3 l- N* }图上确认是“隔离变压器”隔离变压器简单的说就是输入端与输出端不存在导线的链接,并且在次级单根导线对地不形成回路,这样的变压器使用更安全