变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.
/ k3 S: q7 |6 ?# U3 m8 ?你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表  g; y1 B# Z2 l( q$ x+ w$ K- [. O
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...
9 C# Q0 |& n' m0 R- O
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
9 _; N2 @9 D) M4 }) _3 L! T只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。& h. ?! V# h2 P( ^+ V- S
另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表
, V! S1 ?8 E* f" y' |) n) b, o( g# ]( Z
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
4 t) N! a+ h8 C只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。5 r) |% V% s5 h1 D7 b2 H# c
另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...
; d# X, u6 g  D( L& C
% o4 Y; ~, D; m, S3 ?. o: I, o6 I. i

( m# U  A3 k( n3 _' H+ r& T+ X呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。" _6 C6 ]2 {; H3 H( m

# y( ]! p7 u1 x5 A7 _; Q" U. N“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表/ D+ z) z# c/ l

" J3 @' {$ @& W" e6 k7 F% E  c; G
2 ~+ ~( l! }  r  Q4 B
4 a. V7 q. R: y! a呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。  }* |' c. U4 s$ F1 o; K9 E. n

2 C" P5 U2 F% ^7 a( V( V2 X“另外并非 ...

: F& v& L6 Y' U) F超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。. Z) Q. i, l* |( d$ o
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
9 B6 ?: I; s" \8 X# K7 J! ^
8 q; u' ?% r, x6 S/ T变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。' E! ]  \8 x) e6 d
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。
1 [( N( S5 s: D温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。
' B5 M3 f. y" O# Z1 J  m( G
' K4 P, M! r. y4 j" R- D0 c7 }+ l至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。$ A' b, `  [% x$ S
! f! E0 ~9 `2 M" i- T8 c
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表% Q0 l2 V! T  c( l$ u
9 D8 J7 ^$ p, S, n/ y
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。+ Q' P4 ^5 ]& K, f! o
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。5 |! Q( Y' H$ ^& Q& [/ U

4 o9 `" t3 N. X变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...

: t" _2 I8 `9 G( M8 x5 L1 T2 J# w. D3 \

2 c, \6 K4 g. Q8 F9 G# `
7 y' B& a0 Y# V, G' o, y老兄指正得是!% g4 z, N* L9 K% u- l
虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.
3 o( a. v* {8 h1 n2 F. e& w我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了