[已解决] 电压380V电机能否在400v下运行

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-8 09:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.380v电压波动允许多少。) f4 \* J  H" W
2.380v电机在400v下运行需要如何改动
% R2 ^% X; I9 X3.380v电机设计时额定电压是多少
发表于 2006-9-8 10:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
380V的电机在400V下使用,问题应该不是很大" Q/ q) t5 w& `1 n1 s
因为电气设计安全的都留有一定的余量的,如果我没记错的话应该是25%
发表于 2006-9-8 10:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、国家供电标准是380V+10%,-5%。
8 y' g  r$ z. f' B( Z2、400V下运行没有问题,不需改动
: K. J0 j0 S; R4 L$ E& i1 @3、就是380V
发表于 2006-9-9 08:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况没问题,因为没有超过10%。但你最好还是检查一下电机温升,如果你的电机长期超载、频繁启动。特别是启动频率超标即使是电压正常也有烧电机的。
发表于 2006-9-9 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
主要确定最佳工作点,不要盲目改为400V。
发表于 2006-9-9 08:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
绝对没有问题,可以用,我们就是这样使用的,为了防止及其全部开动时电压不够,那一家工厂空载电压不在380v以上,一看就是一个新手
发表于 2006-9-14 16:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
400V为配电点变压器输出电压,到达负载时,有一定的电压降,它是380V动力的电源端电压,略高于电机额定电压,本身就适合该电机,无需任何改变,也不会有危害.注意一下电机的电流和温升就行了.
发表于 2006-9-19 11:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看质量和余量了,等着买新的吧
发表于 2006-9-19 14:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以用但是长时间使用在400V会影响寿命
发表于 2006-9-21 20:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有任何问题可以放心使用
发表于 2006-11-5 22:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有问题,电机本身有一定的过压允许,可以使用.